Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: SergyK від 26 Листопад 2012, 23:38:30

Назва: Пришел, увидел, написал
Відправлено: SergyK від 26 Листопад 2012, 23:38:30
Инспектор в предписании написал "Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления". Контур трансформаторной подстанции 10/04 кВ. Труба пластиковая , действительно находится в 3х метрах от заземлителей. Трубу перенести проблематично. Была бы металической соединил бы. Что делать с пластиковой? Сам инспектор придумал решение - поставить глубинный электрод, что мне показалось неубедительным. Или это нормально? Или есть еще решения? Или ... или что?
Назва: Re: Пришел, увидел, написал
Відправлено: comings від 27 Листопад 2012, 08:53:07
Глубинный электрод - это конечно решение, но надо ли? Пункт нарушенный не назвал?
Назва: Re: Пришел, увидел, написал
Відправлено: Roman3R від 27 Листопад 2012, 09:10:31
Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления
Яке тут порушення норм ?
Назва: Re: Пришел, увидел, написал
Відправлено: Сугор від 27 Листопад 2012, 10:32:33
Труба пластиковая
SergyK, а инспектор в курсе, что труба пластиковая?
Назва: Re: Пришел, увидел, написал
Відправлено: gera_kirill від 27 Листопад 2012, 10:39:17
Инспектор в предписании написал "Труба канализации находится в зоне растекания токов контура заземления".

У вас не нарушено никаких норм.
Инспектора на кол  :)