Здравствуйте. есть металлический тех. контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?
-
контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?
ДЕС це джерело живлення .
ПУЕ .
1.7.92 Опір эаэемлювагьного пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофаэного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофаэного струму.
-
Спасибо!