Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: SmithDekh від 26 Листопад 2012, 16:41:56

Назва: Заземление технологического контейнера
Відправлено: SmithDekh від 26 Листопад 2012, 16:41:56
Здравствуйте. есть металлический тех. контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?
Назва: Re: Заземление технологического контейнера
Відправлено: Roman3R від 26 Листопад 2012, 16:55:10
контейнер для ДЭС. В нём сама ДЭС, щиты управления и РУ. Заземление по типу ТТ. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства (6,4, 8 Ом)? И в каком документе про это написано?
ДЕС це джерело живлення .
ПУЕ .
1.7.92 Опір эаэемлювагьного пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофаэного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофаэного струму.
Назва: Re: Заземление технологического контейнера
Відправлено: SmithDekh від 27 Листопад 2012, 10:01:03
Спасибо!