искал на форуме - точного ответа не нашел...
можно ли освещение лестничных клеток прокладывать открыто в стальной трубе?
пожарные нормы запрещают прокладку открыто в горючих и трудно горючих трубах.
а как на счет стальных труб?
-
Можно, трубу заземлить только.
-
У меня тоже вопрос по освещению лестничных клеток. Объект: больница, высота корпуса 5 этажей, щитовая в подвале, на каждом этаже предусматриваю щитки освещения рабочего и аварийного. На 1 этаже от щитка аварийного освещения отдельной группой освещаю лестничную клетку вплоть до 5 этажа. Вопрос: можно ли так делать, в ДБН В.2.5-23.2010 прописано: Питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней све¬тового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ. Можно не выводить отдельную группу с ВРУ, а вести ее с щитка ЩО, который предусмотрен на 1 этаже?
-
Юрий555, если ЩО используется только для аварийного освещения - то можно.
а как на счет стальных труб? есть еще мнения?
-
ЩО используется как для аварийного, так и для эвакуационного.
По поводу стальных труб - ответ очевиден, они не горят. В своих проектах закладывал ПВХ трубы в штробе по всей выстоте здания
-
ПУЭ,оборудование специальных установок,
п.2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001).
п.2.1.4. Скрытая электропроводка- проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съёмным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 128 ( z0413-08 ) від 18.02.2008, Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 537 ( z0414-12 ) від 24.02.2012 }
5.1.29. Не дозволяється:
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом
через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і
ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.044-89
"ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения", незалежно від їхнього
призначення і напруги;
Резюме. В стальных трубах открыто нельзя.
-
ДБН В.2.5-23:2010
4.40 В лестничных клетках разрешается размещать только сети освещения этих клеток и коридоров.
Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Эти кабели до высоты 2 м от пола должны иметь защиту от механических повреждений.
Теперь Ваше резюме как-то не совсем правильно звучит:)
-
У меня тоже сомнения остались, но как это объяснить пожарным?
Тупо
5.1.29. Не дозволяється:
- відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів...
-
Так точнее
5.1.29. Не дозволяється:
відкрите прокладання електропроводів і кабелів транзитом
через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу і
ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів ... незалежно від їхнього
призначення і напруги;
-
У меня тоже сомнения остались, но как это объяснить пожарным?
Пожежники праві .
ДБН В.1.1.7–2002 . ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;
е) виходи з вантажних ліфтів і вантажних підіймачів, сміттєпроводи.
В наведеній цитаті мова не іде про відкрите прокладання або прокладання в трубах . Взагалі заборонено будь яке прокладання електромереж що не відносяться до освітлення цих сходових кліток .
Для пожежників цей документ головний .
-
Обратите внимание, я цитировал последнюю версию Правил.
ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 128 ( z0413-08 ) від 18.02.2008, Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій N 537 ( z0414-12 ) від 24.02.2012 }.
Как это соотносится с ДБН В.1.1.7-2002, цитату из которого привел Roman3R выше? Мне не понятно.