Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Терентий від 15 Листопад 2012, 10:39:46
-
Прошу профессионального совета.
Объект сельская местность: бывший колхоз Украина , Луганская область
На объекте развалины, одно кирпичное не жилое здание, на расстоянии 2м от КН находится старая, но реконструированная ЗАВ-20,
Заказчик на расстоянии от зав 20 закопал пропан-бутан цистерну 5м3 проложил газопровод к зав 20 и под зав20 установил мобильную передвижную зерносушилку 345XL
нужно сделать молниезащиту этого объекта, насчет цистерны я уверен и все понятно с ней , но вот со старинной зав20 советского производства хоть убейте не могу отнести ее ни к одной категории :wall:
N=0.014 для этого района .
Габариты Зав20 -5х12х8
Сушилка наихудшая высота шнека 5,6м диаметр бочки 2.4м рабочая высота бочки 4.2м
кто может что подсказать за ранее спс.
-
увидеть бы хотя бы 1 кометарий ::)
-
со старинной зав20 советского производства хоть убейте не могу отнести ее ни к одной категории
Боюсь, что не все знакомы с технологией.
При работе ЗАВ есть ли пожаро- или взрывоопасные зоны?
-
вот и я не могу определить) ни чертежей ничего нет по этой старинной ссср ЗАВ20 мб ктот сталкивался , этот ЗАВ 20 старше меня)
-
пыль от зерна считается же пожароопасной? но она не является взрывоопасной следовательно ни к какому классу не относится...
-
Гугл в помощь :D http://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%97%D0%90%D0%9220&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest (http://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%97%D0%90%D0%9220&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)
пыль от зерна считается же пожароопасной?
Пыль считается как раз взрывоопасной, но какая будет зона 20 или 21 сказать затрудняюсь
-
Я с дядькой гуглом уже общался) мы с ним кореша навечно beer ) не раз он меня выручал) но в этот раз чет четкого и уверенного я не нашел, не могу же я в проект вписать " типа гугл сказал что должно быть так"
-
типа гугл сказал что должно быть так
Terya, так и не нужно так писать Еще утром я не знал что такое ЗАВ20... Судя по картикам из гугла можно с уверенностью сказать, что это открытая установка для очистки зерна. Наличие пыли там возможно только в закрытых бункерах, достаточно ли будет этой пыли для создания взрывоопасных концентраций - трудно сказать. На фото явновыраженых следов молниезащиты я незаметил. Это не элеватор, и его работа будет представлять сезонный характер. Будут ли совпадать сезонные работы с сезоном гроз, тоже трудно сказать. Возможно металличиские конструкции установки можно использовать в качестве естественного молниеприемника.