Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Electrick від 12 Листопад 2012, 11:12:59
-
Всем добрый день! :)
Помогите, если кто сможет, разобраться! Есть производственный цех с термопластавтоматами,, термоформовочными(это оборудование для изготовление пластиковой посуды), но вопрос вот в чем, как правильно определить коэффициент участия при расчете общей нагрузки. Технологи ничего не дали. Я нашел нормы("Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" Москва 1990г) , но там не понятно к какому роду прикрепить эти агрегаты. А нагрузки не малые, (один аппарат 170кВт). Вот есть ДБН В.2.5-23:2010, но это по жилью, может есть и по промышленности какой то ДБН?! ???
-
Таки нужно с пристрастием :) Я тоже думаю что по другому ничего не выйдет.
-
"Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" Москва 1990г
Electrick, раздел 1.28, стр. 95, термопластавтоматы Ки=0,65, соs=0,8
-
Сугор, спасибо. Вот я слепой не нашел :-[
А ну еще такой тогда вопрос, это коэффициент я применяю чисто для расчета расчетной мощности машины ( то есть если дают установленную мощность 100кВт то я считаю расчетную 65кВт), но при расчете всего цеха я же могу брать еще коэффициент участия (между остальными агрегатами)? Или это он и есть?
P.S. От технолога информации больше не выжать, кроме того что сказали что работать будут 24 часа в сутки. ::)
-
Electrick, методика расчета приведена в РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
(украинского аналога я незнаю). для подключения единичного оборудования Ки=1. Есть еще такой показатель как ПВ (%), ипользуерся для оборудования которое работает в повторно кратковременном режиме (сварочные аппараты, подъемные механизмы и т.п.). Для расчета группы оборудования вводится также Км(коэф. максимума).
-
Ой ребята умора, заказчик не хочет менять тр-ы 400 на 630, хотя там реально мощность на 630. Тупо режем мощность в два раза. Интересно как часто будут бегать включать рубильник в ТП :D, блин я уже молчу если один трансформатор выйдет из строя. Установленная 1200кВт, + 200 существующей, с коэффициентами Рр=750, а они оставляют 2х400. Я могу им пожелать удачи.
-
Electrick, ничего страшного :D Просто необходимо определить какие приемники нужно отключать в послеаварийном режиме. Или установить ДЭС. И обязательно взять бумажку у заказчика, что это он так захотел