Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Юрий від 07 Листопад 2012, 11:35:05
-
Всем доброго времени суток! Интересует проект электроснабжения Кислородного пункта (генераторная медицинских газов)? Может кто сталкивался поделитесь. Спасибо.
-
Благодарю :)
-
рассматривайте как взрывоопасное помещение
На підставі яких документів ?
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич, подскажите документ? Или это надо получать задание от технологов, а потом по ДНАОП 0.00-1.32. и вперед?
-
...или кно нибудь другой, подскажите...
-
А еще вопрос, если мне отдельное помещение выделят, то я могу внутри этого помещения эл. оборудование делать не в взрывозащищенном исполнении?
-
кно нибудь другой, подскажите
-
Roman3R, спасибо. Почитаю. Сталкиваюсь впервые, поэтому паникую :wall:, а нет ли у кого-то козы?
-
Технологи обозначили все помещения как категория Д по НАПБ Б.03.002-2007. Это значит что врывозащищенное исполнение снимается?
-
Нарыл в инете такой вот документ ОСТ 290.004-02 ПРАВИЛА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА Москва 2002 г., Подскажите есть ли аналог, только для Украины? В том, что скидывал Roman3R конкретно ничего не прописано.
-
У кого-то есть какие-то мысли по этому поводу...
-
Ладно, может так дело пойдет, выложил задание технологов
-
Люди может типовый у кого-то есть или ссылочку дадите. Штурмовал гугол ничего не нашел. Корсакой Дмитрий Юрьевич, вы вроде сталкивались...
-
Корсаков Дмитрий Юрьевич отвечаю:
1. Присутствует
2. Не запроектировано
Технологи обозначили категорию по взрыво и пожароопасности как категорию Д.
-
Я уже понял, так как мне быть? Может натолкнете носом на какие-то нормы....
-
sbal длина поста не смущает, спасибо за разъяснение, попробую выбить расчет у технологов.
Кстати нарыл видео, по-моему от пиндосов, вот ссылка Oxygen Generator.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=5UEaU3y_d9Y#ws) так там видно что проводка выполнена в металических трубах, а светильники обычные, не взрывозащищенные.
-
Выкладываю задание от технологов. Обратите внимание на 3 пункт в конце (выделил желтым). Расчетный ток получается приблизительно 197 А )))
-
sbal спасибо!
-
В России ВСН 6-75 был заменен на ОСТ 290.004-02, в связи с ликвидацией ОСТ-ов как таковых ОСТ был заменен на СТО 002 099 6401-2006, а затем отменен разработчиком (в связи с отсутствием финансирования и нежеланием работать бесплатно на отрасль). Но на СТО до сих пор ссылаемся (хоть это и не корректно).
ПБ ПРВ заменены на ПБ-544-03
На Украине действует ВСН 6-75 и ПБ ПРВ Днаоп 0.00-1.30-88. В сети доступны, можно скачать
Пара документов -правила проектирования и правила безопасности да ГОСТ 12.2.052-81 -нормативные документы по оговоренной теме