Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: vanuk від 31 Жовтень 2012, 11:11:30

Назва: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезопасн
Відправлено: vanuk від 31 Жовтень 2012, 11:11:30
Провожу расчёт кабельных трасс с сохранением функциональности Р30-Р90, для подбора необходимых элементов нужно знать какие кабеля или провода (сечение и название) используют в системах пожаротушения, сигнализации и извещения. Подскажите, пожалуйста, кто специалист в этой сфере самые типичные кабеля.
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: Firetuf від 31 Жовтень 2012, 11:28:22
Немного не понял  =-0 Вы проводите расчет кабельных трасс, но не знаете какие кабели там будут проложены? Да...
А на вопрос
какие кабеля или провода (сечение и название) используют в системах пожаротушения, сигнализации и извещения.
отвечаю:
1. КабелИ применяются только огнестойкие.
2. Сечение от 0,8 мм до 300 мм.кв.
А также почитайте и изучите ПУЭ, ДБН, ДСТУ...
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: rga від 31 Жовтень 2012, 11:43:13
Подскажите, пожалуйста, кто специалист в этой сфере самые типичные кабеля.
Нет типичных. Каждый применяет то, что считает нужным. Более того, жильность применяемого кабеля существенно зависит от типа оборудования, расстояния (защищаемое помещение) - (пожпост).
Так что опишите свою задачу подробней и по существу. Может, и поможем.

1. КабелИ применяются только огнестойкие.
Не. Шлейфы могут быть обычным кабелем, информационные кабели (типа, индикация).
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: vanuk від 31 Жовтень 2012, 11:45:42
Сечение от 0,8 до 300 мм, это именно то, что меня интересует, о том, что кабелИ огнестойкие - даже вопроса не было!!!  ;)
Вопрос в том какие сечения самые распространённые? (3-4 сечения) Расчёт идет не какой-то конкретной трассы, а системы типичных решений и удешевление проектов.
И спасибо за совет по руководящим документам, но, к сожалению, там нет конкретного ответа на мой вопрос.
Если не тяжело, пожалуйста, подскажите самые распространенные сечения для систем сигнализации и пожаротушения (если можно, то и названия!!!)   
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: rga від 31 Жовтень 2012, 12:12:27
Вопрос в том какие сечения самые распространённые? (3-4 сечения) Расчёт идет не какой-то конкретной трассы, а системы типичных решений и удешевление проектов.
У нас типовые - 0,8;  1,0; 1,5; 2.5.
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: vanuk від 31 Жовтень 2012, 12:20:30
Большое, ВАМ, человеческое спасибо!!! @>--
И если можно, названия и количество жил... :-[
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: Firetuf від 31 Жовтень 2012, 12:23:11
Не. Шлейфы могут быть обычным кабелем, информационные кабели (типа, индикация).
- не "не", а да!  :D, так как речь шла только о трассах Р30-Р90. @>--

vanuk, если это поможет...
1. Оповещение - 1х2х0,8; 1х2х1,5; 2х2х1,5; 1х2х2,5; 2х1,5; 2х2,5.
2. АПС - 1х2х0,8; 2х2х0,8; 1х2х1,5
3. АСПТ - 1х2х0,8; 2х1,5; 3х1,5; 4х1,5.
Помогло?
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: vanuk від 31 Жовтень 2012, 12:28:42
Вот это оно, СПС :thumbsup:
Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: rga від 31 Жовтень 2012, 12:37:52
- не "не", а да! 
:)
И если можно, названия и количество жил...
Из последнего.
Огнесойкие
SF/UTP Cat "5" mbzh FB90 4x2x22 AWG
JE-H(St)H FE180 / E30 1х2х0,8
Signaalkabel  mbzh FB30 1x2x0,8
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E30 3х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E30 2х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E90  2х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E90  3х1,5

Обычные
Signaalkabel mbzh 1x2x1
Signaalkabel  mbzh 2x2x0,8 Q
Signaalkabel  mbzh 6x2x0,8


Назва: Re: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезо
Відправлено: vanuk від 31 Жовтень 2012, 12:50:23
спс, тема закрыта.