Проєктування => Про все => Тема розпочата: Есболат від 13 Серпень 2008, 08:30:26

Назва: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 08:30:26
канализационно-очистные сооружения (кос) небольшого поселка городского типа.
категория электроснабжения - II.
кос включает себя АБК на 10 человек, гараж на 5 автомашин, котельная, насосная станция пожаротушения и производственное здание.
также имеются различные резервуары с насосами.
в качестве основного истончика электроснабжения выбрана газогенераторная вилсон на 1 мВт.
общая электрическая мощность  кос 700кВА.
предусмотрена ДЭС на приоритетные нагрузки.
вопрос
мне нужно подобрать щит МСС либо что то подобное для распределения электроэнергий и подобрать кабель от газогенератора до щита МСС.

буду благодарен любой информаций...
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Бригадир від 13 Серпень 2008, 08:44:03
Электричество - есть электричество. Все как обычно. Только источник у тебя не сеть, а генератор.
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: andery від 13 Серпень 2008, 08:49:08
Газогенераторная это 1 электрогенератор или несколько?
 
Цитата: Есболат
мне нужно подобрать щит МСС либо что то подобное для распределения электроэнергий и подобрать кабель от газогенератора до щита МСС.
МСС - эт что?  ???
Кабелей будет несколько...
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 08:58:11
1 генератор на 1мВт
щит МСС это щит управления - комплект состоящий из из различных касет выдвижного исполнения
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 09:01:12
у нас  был похожий обьект там генератор на 1 мВт и от него отходит кабель Nexans 5(4x240) это получается 5 кабелей с квадратом 240 и вводной номинал щита на 2000А
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: andery від 13 Серпень 2008, 09:03:34
Цитата: Есболат
1 генератор на 1мВт
ну тогда (может я и ошибаюсь) у Вас не вся нагрузка получится по второй категории...
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 09:11:57
мен нужен самый простой и быстрый  способ решения этого вопроса, что можете предложить, какой щит использовать как распределительный, как его запитывать, каким кабелем итд
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Войнов Олег від 13 Серпень 2008, 09:15:20
щит если есть возможность. то лучше запитать шинопроводом
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 09:19:26
Цитата: Войнов Олег
щит если есть возможность. то лучше запитать шинопроводом
какое должно быть максимальное расстояние от генратора до щитовой...?
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Войнов Олег від 13 Серпень 2008, 09:27:19
на компрессорной станции
генераторы и трансформаторы стояли через стенку от ГРЩ
расстояние одного шинопровода составило 8м без учета подъемов, спусков и поворотов
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 09:32:05
подскажите хоть какой щит использовать...
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Войнов Олег від 13 Серпень 2008, 09:33:54
если я правильно понимаю то щит с выкатными ячейками?
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Бригадир від 13 Серпень 2008, 09:35:00
Quote (selected)
щит МСС это щит управления - комплект состоящий из из различных касет выдвижного исполнения
Не из утиля ли взят генератор. Военные бывает отдают то, что им уже не нужно. Типа по дешовке за откат.
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 09:36:24
Цитата: Войнов Олег
на компрессорной станции
генераторы и трансформаторы стояли через стенку от ГРЩ
расстояние одного шинопровода составило 8м без учета подъемов, спусков и поворотов
боюсь у нас все намного плохо потому что изначально планировался КТП, но т.к были проблемы с получением тех условия выбрали вариант с газогенераторной и расстояние от генератора до щитовой составляет около 20м
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Бригадир від 13 Серпень 2008, 10:51:36
Quote (selected)
изначально планировался КТП, но т.к были проблемы с получением тех условия выбрали вариант с газогенераторной
А с газовщиками проблем не будет?
Назва: Re: СРОЧНО НУЖДАЮСЬ В КОНСУЛЬТАЦИЙ
Відправлено: Есболат від 13 Серпень 2008, 11:10:33
Цитата: Бригадир
А с газовщиками проблем не будет?
ну это уже к заказчикам...
мне б щит выбрать подходящий