Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => ОБО-Беттерманн => Каталог компаній => TBS. Захист від імпульсних перенапруг та блискавки. Системи зрівнювання потенціалів. Заземлення => Тема розпочата: Roman від 16 Жовтень 2012, 07:43:55

Назва: Питання до знавців обладнання TBS
Відправлено: Roman від 16 Жовтень 2012, 07:43:55
Необхідно на двоскатному даху з металочерепичною покрівлею прокласти сітку. Наразі, на стадії проектування, виникло кілька запитань.
1.   Який тримач дроту можливо застосувати для прокладання дроту по гребеню? ПЛАНКА ГРЕБЕНЯ – ПЛАСКА, а не кругла (як у каталогах ОБО).
2.   Який тримач дроту можливо застосувати для прокладання дроту по схилу покрівлі?
Покрівля вже змонтована.
Дякую.
Назва: Re: Питання до знавців обладнання TBS
Відправлено: Evgen Koc від 19 Жовтень 2012, 13:55:37
Арт. 5217075. Каталог тут: http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf (http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf)
сторінка 347.

Відкручуєте трошки саморіз, яким закріплено металочерепицю.
Підсовуєте гачок планки тримача під головку саморіза.
Підливаєте під планку герметик і затягуєте саморіз на місце.


Таким же чином прокладаєте провід взовж гребеня даху. У такому випадку він не пройде найвищою точкою даху, але і так буде достатньо ефективним блискавкоприймачем.

Бажаю успіхів!