Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => ОБО-Беттерманн => Каталог компаній => TBS. Захист від імпульсних перенапруг та блискавки. Системи зрівнювання потенціалів. Заземлення => Тема розпочата: Roman від 16 Жовтень 2012, 07:43:55
-
Необхідно на двоскатному даху з металочерепичною покрівлею прокласти сітку. Наразі, на стадії проектування, виникло кілька запитань.
1. Який тримач дроту можливо застосувати для прокладання дроту по гребеню? ПЛАНКА ГРЕБЕНЯ – ПЛАСКА, а не кругла (як у каталогах ОБО).
2. Який тримач дроту можливо застосувати для прокладання дроту по схилу покрівлі?
Покрівля вже змонтована.
Дякую.
-
Арт. 5217075. Каталог тут: http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf (http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf)
сторінка 347.
Відкручуєте трошки саморіз, яким закріплено металочерепицю.
Підсовуєте гачок планки тримача під головку саморіза.
Підливаєте під планку герметик і затягуєте саморіз на місце.
Таким же чином прокладаєте провід взовж гребеня даху. У такому випадку він не пройде найвищою точкою даху, але і так буде достатньо ефективним блискавкоприймачем.
Бажаю успіхів!