Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: f4nt0m від 05 Жовтень 2012, 15:44:25

Назва: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: f4nt0m від 05 Жовтень 2012, 15:44:25
Всем привет!
Пожалуйста помогите по такому вопросу - есть несколько секций распределительных устройств 0,4 кВ. Каждая секция запитана от трансформатора 6/0,4 кВ (Д/Y-0) мощностью 1600 (1000) кВА. Вывод нейтрали трансформатора (сторона 0, 4 кВ) соединяется в переходном шкафу с PEN проводником секции шкафов, далее установлен трансформатор тока, потом PEN проводник разделяется на PE и N. Между трансформатором тока (в нейтрали) и местом разделения PEN-проводника из шкафа выведен отрезок шины, котовый как я понимаю предназначен для заземления PEN-проводника (ПУЭ п. 1.7.100).

Как правильно заземлить PEN проводник?

Насколько я понимаю, необходимо данный отрезок соединить с контуром заземления. Причем проводник соединяющий эту шину с контуром заземления доложен иметь сечение не менее S/2 фазного проводника. (ПУЭ 1.7.113, п. 1.7.126)
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: boss від 05 Жовтень 2012, 16:04:33
Сечение должно быть согласно табл. 1.7.5 ПУЭ.
S/2 фазного - это требование к N или РЕ или РЕN
Насколько я знаю PEN проводник заземляют (присоединяют к внутреннему контуру заземления) гибкой связью СГ-1 или СГ-2.....они имею сечение 50мм2 по меди
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: *Андрей* від 05 Жовтень 2012, 16:27:03
Насколько я знаю PEN проводник заземляют (присоединяют к внутреннему контуру заземления) гибкой связью СГ-1 или СГ-2.....они имею сечение 50мм2 по меди
Врядли. Обычно сваркой или болтовым соеденением. СГ-1 (СГ-2) можно соеденить, например корпус трансформатора с РЕ-шиной.
Как правильно заземлить PEN проводник?
Сначала PEN-проводник от нейтрали трансформатора. В шкафу  разделяется на PE и N.
По внутреннему периметру ТП контур из шины заземления РЕ на высоте около 0.3м от поверхности пола. Соедененяют РЕ-шину с наружным контуром заземления ТП и далее ее же соеденяют согласно п.1.7.100.
Если я в чем-то неправ - поправьте.
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: *Андрей* від 05 Жовтень 2012, 16:39:03
З.Ы. Давно хотел узнать, что означают двойные стрелки, которые охватывают выключатель (на рисунке он обозначен QF1)?
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: boss від 05 Жовтень 2012, 16:40:17
двойные стрелки
значит выкатной
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: sashka від 05 Жовтень 2012, 16:40:37
*Андрей*, двойные стрелки означают выкатной АВ.
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: shtuch1 від 05 Жовтень 2012, 19:04:44
Сначала PEN-проводник от нейтрали трансформатора. В шкафу  разделяется на PE и N.
от нейтрали отходит два проводника: один проводник к PEN шине шкафа,  другой к контуру заземления.
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: *Андрей* від 05 Жовтень 2012, 22:25:46
Сначала PEN-проводник от нейтрали трансформатора. В шкафу  разделяется на PE и N.
от нейтрали отходит два проводника: один проводник к PEN шине шкафа,  другой к контуру заземления.
Интересно, не видел такого. Где вы такое видели?
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: f4nt0m від 05 Жовтень 2012, 22:27:19
от нейтрали отходит два проводника: один проводник к PEN шине шкафа,  другой к контуру заземления.
это, по-моему, противоречит ПУЭ п. 1.7.100, а конкретно последнему обзацу "....
Если в PEN проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN
распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляю-
щий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосред-
ственно, а к PEN проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделе-
ние PEN проводника на РЕ и N проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за
трансформатором тока.
Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали
генератора или трансформатора."

Влюбом случае, всем отозвавшимся большое спасибо. Буду на месте посмотрю что и как.
Назва: Re: Заземление нейтрали трансформатора 6/0,4 кВ
Відправлено: shtuch1 від 08 Жовтень 2012, 09:51:09
Интересно, не видел такого. Где вы такое видели?
Єто если без трансф. тока.
ПУЕ. 1.7.91 В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника.
Не допускається використовувати PEN(PE- або N-) – провідники, які з’єднують нейтраль з розподільним щитом, як заземлювальні.Якщо в PEN – провіднику, який з’єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільного щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор струму, то заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до PEN – провідника і, за можливості, відразу за трансформатором струму. У такому випадку поділ PEN – провідника на РЕ- і N- провідники в системі TN-S ста виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення.