Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: мадо від 03 Жовтень 2012, 13:10:58
-
Всем привет
Подскажите как подключить данное устройство.(в приложении) , а именно интересует какой оно мощности и какой кабель к нему подключать
-
мадо, исходить нужно из цифры 100кВа (мощность при ПВ50%), дальше, я думаю, сам справишься
-
А что означает цыфра Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА 460 кВа Позвонил на завод с трудом выяснил у них на вводе стоитт автомат 400 ампер. теперь не могу понять ни к 100кВА ни к 460 кВА не лепится
-
...Позвонил на завод с трудом выяснил у них на вводе стоитт автомат 400 ампер. теперь не могу понять ни к 100кВА ни к 460 кВА не лепится
Так может быть поставили, что на складе завалялось, а ты мозг себе ламаешь :wall:
-
А что означает цыфра Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА 460 кВа
мадо, на сколько я понял, это импульсный преобразователь, который для сваривания "устраивает" кратковременное к.з. мощность которого 460кВа. Что же касается предохранителя, то тут необходимо смотреть на его характеристики. А на счеть сечения кабеля, то и это, по идее, должно быть в паспорте
-
Там скорее всего стоит сварочный трансформатор и макс. мощности это работа на кз (что и есть сварка). Я бы считал так макс. мощность делим на макс. ток (вторичные 460/52=8,85). Это примерно вторичное напряжение. Тогда коэффициент трансформации 380/8,85=42,94. Далее длительный вторичный ток 9000/42,94=209,6А что есть длительный первичный ток. То что теория работает можно убедиться просчетом по этой таблице http://tecna.com.ua/bench_welders_2131_2144.htm, (http://tecna.com.ua/bench_welders_2131_2144.htm,) а вот кабель они рекомендуют на порядок больше , чем получается по расчетному току наверное из-за просадок напряжения при пиковых токах(там длительный вторичный ток называется тепловым током при ПВ 100%) Для вашего тока сечение кабеля 2х70 на фазу наверное из-за подключения. Да и сварочный трансформатор подключается на 2 фазы, если там есть и третья то силовую нагрузку она врядли несет. Так что можете еще раз им позвонить и уточнить сколько им фаз надо когда они говорили о 380В. А завод насчет ответить на вопросы довольно дебильненький, один раз звонил по вопросам управления.
P.S. С кабелями в примере я на счет увеличения на один шаг ступени ошибся там наверно алюминь записан, а я привык все по мели мерять.