Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Алибаба від 02 Жовтень 2012, 11:15:36

Назва: Контур заземления
Відправлено: Алибаба від 02 Жовтень 2012, 11:15:36
Подскажите, в каком нормативном документе или где В ПУЭ можно найти речь о том, нужен или не нужен контур заземления (сталь по периметру помещения), или достаточно заземления от PE проводника питающего вводного кабеля.
Помещение - техническое, в котором расположено технологическое оборудование для бассейна.
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: Сугор від 03 Жовтень 2012, 10:21:39
Алибаба, о каком помещении идет речь?
контур заземления (сталь по периметру помещения)
это не контур заземления а шина уравнивания потенциалов.
или достаточно заземления от PE проводника питающего вводного кабеля.
если речь идет о заземлении электрооборудования, то достаточно. Но для заземления воздуховодов, труб и т.д. проводник РЕ нужно к чему-то присоединять, а тянуть его в щит - не всегда удобно.