Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: O.S. від 21 Вересень 2012, 09:34:05
-
В паспорті на вимикач BB/TEL вказано, що повний час його відключення 0,025 с. Але там стоїть примітка, що це без часу спрацьовування блоку управління. Допоможіть будь ласка, хто знає цей час спрацьовування блоку управління. Ніяку документацію на ці блоки мені знайти не вдалось.
-
http://leg.co.ua/info/vyklyuchateli/vakuumnye-vyklyuchateli-bb-tel.html (http://leg.co.ua/info/vyklyuchateli/vakuumnye-vyklyuchateli-bb-tel.html)
-
Ніяку документацію на ці блоки мені знайти не вдалось.
http://tavrida-ua.com/documents/operational_documentation.html (http://tavrida-ua.com/documents/operational_documentation.html)
я так понимаю это те цифры что надо
-
*Андрей*, nocibur, дякую вам, це якраз саме те, що треба.