Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: plotpik від 21 Вересень 2012, 01:17:31

Назва: Про подвесные потолки
Відправлено: plotpik від 21 Вересень 2012, 01:17:31
Всем привет
Над проектируемым кафе будет подвесной потолок из гипсокартона, т.е подвесной
потолок будет неснимаемый. Электросети прокладываются за подвесным потолком. Для доступа к сетям
в подвесном потолке будут запроектированы специальные лючки (через каждые 5м).
Возник следующий вопрос : электросети должны в таком случае прокладываться в трубах или
с учетом того, что в подвесном потолке будут люки трубы необязательны и кабели могут прокладываться
открыто по лотку
заранее благодарен за любые ответы
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: Roman3R від 21 Вересень 2012, 08:54:54
электросети должны в таком случае прокладываться в трубах или с учетом того, что в подвесном потолке будут люки трубы необязательны и кабели могут прокладываться открыто по лотку
В вашей стране есть своя нормативная документация а ссылки на нормативку других стран вас не удовлетворит .
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: 3oloS від 21 Вересень 2012, 10:23:32
plotpik, http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kak_luchshe_zaproektirovat_elektroprovodku-t30412.0.html (http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/kak_luchshe_zaproektirovat_elektroprovodku-t30412.0.html)
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: grossel від 21 Вересень 2012, 11:19:16
Прокладка кабелей за подвесными неразборными потолками рассматривается как скрытая прокладка в строительных конструкциях. Поскольку конструкциии из горбчего материала, то согласно ПУЭ монтаж ведется в стальных трубах. Для удобства обслуживания на участках изменения направления монтажа необходимо предусмотреть монтажные коробки степенью защиты не ниже ІР44, в тех же местах в  подвесных потолках предусмотреть монтажные люки.
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: KataMalina від 26 Вересень 2012, 10:55:33
А почему в стальных??? не принципиально, можно и в самозатухающих ПВХ.
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: plotpik від 26 Вересень 2012, 11:27:32
Прокладка кабелей за подвесными неразборными потолками рассматривается как скрытая прокладка в строительных конструкциях. Поскольку конструкциии из горбчего материала, то согласно ПУЭ монтаж ведется в стальных трубах.

А разве гипсокартон - это горючий материал?
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: uksusXIII від 26 Вересень 2012, 11:44:30
на участках изменения направления монтажа необходимо предусмотреть монтажные коробки степенью защиты не ниже ІР44
Стесняюсь спросить, откуда вы взяли про ай пи? я так понимаю,что должны быть обеспечены либо нераспространение горения с малым выделением дыма (нетоксичность), либо сохранение функциональной способности кабельной линии в течении определенного времени....Причем тут ай пи???
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: uksusXIII від 26 Вересень 2012, 11:50:44
plotpik, на форуме есть тема ПРОВОДКА ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ (которую модератору давно пора почистить процентов на80 :D  ) там расписано,как выйти из ситуаци,чтобы не прокладывать в стальных трубах...но это опять же на усмотрение пожарников в вашем регионе....
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: sbal від 26 Вересень 2012, 11:58:37
Что-то я ни рузу не видел гипсокартон подвешенным...
Или уже наши умельцы научились?  :D
Не оскудела земля Руси талантами, талант не пропьешь!
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: plotpik від 26 Вересень 2012, 14:08:52

Что-то я ни рузу не видел гипсокартон подвешенным...
Или уже наши умельцы научились?  :D
Не оскудела земля Руси талантами, талант не пропьешь!

Вы не шутите? В самом деле не видели никогда подвесного потолка из гипсокартона?
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: sbal від 26 Вересень 2012, 14:26:22
plotpik, Видел, только слово "подвешенный" там не канало. Строй.конструкция.
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: greykasper від 03 Жовтень 2012, 15:24:48
Согласно нашим нормам проводку в стальной трубе прокладывается только тогда когда проводка прокладается в зданиях где перекрытия из легкогорючих материалов (деревянные перекрытия и тп) и фальш потолок не позволяет проводить визуальный контроль сетей.
Назва: Re: Про подвесные потолки
Відправлено: KataMalina від 09 Жовтень 2012, 14:19:22
согласна на 100%