Доброго времени суток! Обязательно ли нужен вводной автомат в груповом щитке, или достаточно автомата на лини во ВРУ?
-
Нужен конечно, допускаеться, если мне не изменяет память засчищать таким образом линию если она не длиннее 5метров, при условии если она не пересекает никаких стен потолков и пр.
-
Я иногда практикую вместо вводного автомата ставить выключатели нагрузки.
-
Когда мы проектируем здание как целую систему, тогда возникает вопрос о правильном селективном срабатывании защиты.
Т.е. у нас целая длинна цепочка. Допустим: ЩО, Этажный РЩ, ГРЩ, ВРУ.
Допустим если в ЩО на группы мы устанавливаем автоматы на 10 А (хотя обычно токи группы не более 5А), на вводе в ЩО ставим 16 А автомат, ТО В ЭТАЖНОМ РЩ надо ставить уже 25-32 А на отходящую к ЩО линию. Такая цепочка приводит к тому, что в ГРЩ у нас будут на каждую линию автоматы по 100 А, хотя в линии будет протекать далеко не такой большой ток.
Чтобы всё правильно согласовать я ставлю на вводе всех щитов выключатель нагрузки.
-
я тоже за выключатели нагрузки, тем более модульных полно
-
на каждую линию автоматы по 100 А, хотя в линии будет протекать далеко не такой большой ток
мало того, под такой автомат нужен и кабель соответствующего сечения, иначе он не будет защищен от перегрузки