Доброго времени суток! Есть офисы, 6 шт, в каждом 4 компа(брал по 300Вт кос 0,65 ) и четыре быт розетки по 0,08. ток получился 8,4 А и вроде как два офиса на один автомат 16А посадить не получится. Освещение каждого текого офиса тянет всего на 0,32 Вт. Посадил каждый офис на свой автомат для света и свой для розеток, вроде как много автоматов выходит. Подскажите такой выбор оправдан?
-
ИМХО 300Вт очень мало для компьютеров, учитывая что при критических нагрузках нынешнего железа 300Втнвый блок питания горит, у некоторых еще стоят трубки, а не ЖК, это еще +80Вт, ну и +принтер. Я думаю 500-750Вт.
-
если осв одного офиса 0,32кВт, то можно предположить, что будет в одном офисе 4 светильника с лампами по 20Вт(типа 4х18) или 4 с лампами по 40Вт (2х36). По дбн 2.5.28-2003, п.5.24 проходит во всех случаях. Можно все 6 офисов на 1 16А автомат(6х0,32=1,92 кВт, ток порядка 10А, не учитывая того, что 4 светильника можно вкл как 2+2).
А розетки в офисах, в основном, вешаю на 25А дифы, т.е. на каждый офис, думаю, будет достаточно 1 дифа на ПК-розетки, и на розетки по 0.08кВт.
Итого 7 автоматов
Это если офисы принадлежат одной конторе. Иначе - все раздельно, варианты исполнения видел на этом форуме
-
трансформатор, у меня комп с трубкой 17" Samsung, процессор Core Duo 2.0, видео ATI 2400PRO, жрет в стандартном режиме (автокад, ворд, ну еще парочку простых приложений) порядка 160 Вт (данные программы, идущей с ИБП APC).
На рабочие места под ПК ставлю 4 розетки и считаю их по ДБН - 80 Вт на 1 рабочее место.
А вот как посадить на автоматы, вопрос конечно интересный (по идее надо разделять розетки под ПК и бытовую нагрузку с освещением на отдельные группы). В натуре думаю будет 1 автомат (скажем 25 А) на офис (освещение, розетки) и все.
-
На рабочие места под ПК ставлю 4 розетки и считаю их по ДБН - 80 Вт на 1 рабочее место.
80 Вт на рабочее место мало! Таких ПК не существует!
-
80 Вт на рабочее место мало! Таких ПК не существует!
На рабочие места под ПК ставлю 4 розетки и считаю их по ДБН - 80 Вт на 1 рабочее место.
Я думаю hi_tech, имел ввиду 4x80=320Вт
-
Я думаю hi_tech, имел ввиду 4x80=320Вт
именно так, спасибо.
А вообще половина компьютеров подключат к удлинителям (соответственно включенными в одну, устаналиваемую нами розетку потому как столы обычно покупаются заранее), а потом во вторую электрочайник или ксерокс А3 формата или лазерный принтер и угадать мощность практически невозможно (по опыту только у меня в кабинете перестановка каждый год).
Кстати, вот в инете надыбал:
"Итак, ОРГТЕХНИКА (организационная техника) - комплекс технических средств для подготовки документов (напр., пишущие машины), их копирования (напр., светокопировальные аппараты, электрофотографические аппараты), обработки, хранения и автоматического поиска (напр., механизированные картотеки, поисковые системы), для чертежных работ (напр., чертежные приборы, штриховальный прибор) и счетных операций (напр., электронные микрокалькуляторы, микро-ЭВМ), внутриучрежденческой связи и др., используемых в целях механизации и автоматизации управленческих и инженерно-технических работ.
Сюда же относятся принтеры, сканеры, картриджи, тонеры и т.д., но никак не компьютеры и мп-3 плееры."
Т.е. 80 Вт на 1 розетку - это не для компьютеров?
-
Когда-то занимаясь подобной проблемой, надыбал в инете сей любопытный документ, не имеющий никакого официального названия (обозначения), но содержащий детально проработанные требования к зданиям (помещениям), предназначенным для размещения вычислительной техники http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=145 там мощность одного рабочего места принимается 0,5 кВт
-
Ну если брать 0.5кВт, то и коеф спроса тогда можна брать 0.4
-
Ну если брать 0.5кВт, то и коеф спроса тогда можна брать 0.4
почти угадал :), там (в документе) предлагают Кс=0,5
-
у меня комп с трубкой 17" Samsung, процессор Core Duo 2.0, видео ATI 2400PRO, жрет в стандартном режиме (автокад, ворд, ну еще парочку простых приложений) порядка 160 Вт
hi_tech, Согласен, в нашем офисе на автомате 16А сидело 8 компов, принтера, факсы, освещение и не выбивало и мониторы старые стояли.
-
в нашем офисе на автомате 16А сидело 8 компов, принтера, факсы, освещение и не выбивало и мониторы старые стояли.
Старые мониторы потребляют конечно много, а вот факсы и струйные принтеры совсем мало, даже плоттер А1 порядка 150 Вт. А вот лазерные принтеры... особенно формата А3 - у них мощность порядка 2 кВт, я такие принтеры вообще на отдельную группу подключаю. А еще дело в косинусе - реально, насколько я знаю, у современных ПК, он близок к 1, а по ДБН-у 0,65.
-
у современных ПК, он близок к 1
возможно напрямую - да
а вот косинус у УПСки , а еще и у дешевых - 0.5...0.8
Кстати, почему ксерокс многие подключают не в компьютерную группу?
-
andery, ну ксерокс я так понимаю не относится к компьютерному рабочему месту.
Я думаю, что компьютерное рабочее место - это компьютер, факс, принтер. Ксероксом управлять сидя на стуле своего рабочего места - надо быть человеком из фантастической четверки.
-
hi_tech,
Речь не о рабочем месте, а о линии, мне говорили что ксерокс нельзя подключать в комп. группу.
Почему? Пытаюсь выяснить.
-
andery, так я про
"5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка."
Ксерокс - не ком. рабочее место, соответственно - отдельная группа.
-
Ксерокс - не ком. рабочее место, соответственно - отдельная группа.
А принтер?
А если ксерокс - принтер?
-
andery, ну давай тогда так, принтер - не компьютер, а в п.5.12 "компьютерных штепсельных розеток".
Т.е. при оборудовании компьютерного рабочего места согласно этому пункту предполагается выделение розеток для подключения компьютера на отдельную группу, а оргтехники (принтер, ксерокс, факс и т.п.) на другую.
На практике такое увидеть практически негде, да и смысла я в этом не вижу.
-
Встречный вопрос, почему на рабочем компьютерном месте (группа компьютеров) на чертеже изображают не 2е, а 3и розетки (экспертиза на этом настаивает), ведь комп это монитор и системник?
-
трансформатор, а я так вообще минимум 4 рисую на рабочем месте, хотя если стоит ИБП, тои монитор и компьютер как минимум подключены через него. Т.е. по идее создателей ДБН необходимо скажем 2 розетки (компьютер) и 2 розетки (факс, принтер) подключить на разные группы. Класс?
-
На мой взгляд принтер (если он не сетевой) и сканер нужно рассматривать как неотъемлимая часть рабочего компьютерного места, а оргтехнику я выделяю в отдельные группы.
-
трансформатор, Все вірно
ДБН
5.12 При облаштуванні комп'ютерних робочих місць необхідно передбачати живлення комп'ютерних штепсельних розеток самостійними лініями, починаючи від РП, групового або квартирного щитка.
-
трансформатор,
Встречный вопрос, почему на рабочем компьютерном месте (группа компьютеров) на чертеже изображают не 2е, а 3и розетки (экспертиза на этом настаивает), ведь комп это монитор и системник?
Двойну або тройну розетку підключену від одною групи ДБН трактує як 1 розетку