Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Katiy від 05 Серпень 2008, 10:41:18

Назва: Вопрос
Відправлено: Katiy від 05 Серпень 2008, 10:41:18
Нужно ли оборудовать пожарной сигнализацией застекленную лоджию? Мой главный инженер говорит - надо, обосновывая это тем, что это как бы отдельное помещение. Но у меня по этому поводу сомнения. Может есть какие-то нормативные документы по этому поводу. Заранее благодарю.
 
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: alex_1503 від 05 Серпень 2008, 10:44:12
Вопрос - для чего используется эта лоджия? Если жильё - то не надо.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Katiy від 05 Серпень 2008, 13:09:45
Это лоджия в гостинице
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Виктор від 05 Серпень 2008, 20:44:27
Цитата: Katiy
Это лоджия в гостинице
Де-факто это помещение. Так что надо.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: alex_1503 від 07 Серпень 2008, 15:37:26
Лоджія - перекрите та огороджене в плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір. (ДБН В.2.2-9-99 ).
Следовательно - пожарная сигнализация не нужна. То что она застекленная - роли не играет.
Если бы это была лоджия на 1-м этаже в квартире, переделанной под магазин и используется под помещение - тогда сигнализация нужна.