Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: WOOLF_D від 13 Вересень 2012, 17:10:24
-
Добрый день! У меня актуальный вопрос - если использовать металлический каркас здания в качестве токоотвода нужно ли его (каркас) изолировать от прикосновения (открытые металлические колонны внутри здания)? Для случая прокладки токоотводов по стенам здания п. 6.4.8 ДСТУ Б В.2.5-38 предписывает их размещение в местах недоступных для прикосновения, по логике открытые металлические колонны нужно изолировать, но хотелось бы нормативно обосновать. Подскажите, прописано ли что-то в нормах для данного случая?
Заранее благодарен.
-
Ні, ізолювати нічого не треба. Натомість належить добре зробити систему блискавкозахисного зрівнювання потенціалів. Тобто всі електропровідні елементи споруди, які не є під напругою, приєднати до головної шини зрівнювання потенціалів (ГШЗП) провідниками відповідного перерізу (там де проходить понад 25% струму блискавки Cu=16, Al=25, Fe=50; там, де менше - 6, 10, 16). У такій споруді перебувати підчас грози безпечно тому що воно слугє "кліткою Фарадея" для захисту від електромагнетного поля блискавки.