Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Everouge від 13 Вересень 2012, 09:33:49
-
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Необходимо установить выключатель освещения в ванной. Исходя из нормативов,знаю,что это осуществимо с помощью цепей сверх низкого напряжения. Имеется две группы светильников: 2 галогенных светильника( по 20 Вт) и 2 светильника с КЛЛ( по 15 Вт). Взялся за оборудование АВВ и ничего умнее не придумал,чем использовать понижающий трансформатор TS 63/12-24, от него питать двухклавишный выключатель. Одна клавиша напрямую на галогенные светильники (12В), другую на катушку управления установочного реле Е259 16-10/12, которое замкнет цепь питания оставшийся группы (светильники с КЛЛ). Очень бы хотелось услышать мнение людей,которые этим занимались,так как придумывать велосипед нету ни времени, ни желания.
-
Необходимо установить выключатель освещения в ванной. Исходя из нормативов,знаю,что это осуществимо с помощью цепей сверх низкого напряжения
А из каких таких нормативов? Всегда думал выключатель должен быть вынесен из ванны в коридор.
Другое дело сами светильники. Если они устанавливаються в зоне 1,2 , то тогда должно применяться пониженое напряжение.
-
Бывает и розетки (для стиральной машинки и фена) просят ставить в ванной - тогда их подключение отдельной линией через узо или диф автомат
-
Бывает и розетки (для стиральной машинки и фена) просят ставить в ванной
это допускаеться только для ван в квартирах.