Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Edelweiss від 04 Вересень 2012, 14:48:27
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста использовал ли кто нибудь в качестве заземлителя молниезащиты буронабивные сваи? Если да то какие для этого нужны условия (нормы)?
-
какие для этого нужны условия
Необходимо соединить арматуру сваи с арматурой здания (по умолчанию они не соединяются).
-
Это монолитное строение, конструктора говорят что вся арматура соединяется вязальной проволокой.
-
монолитное строение
с этого места поподробнее... Монолитное строение здания ? Каркас я так понимаю в любом случае из связанных между собой свай. Вот арматуру этих свай необходимо сварить между собой , а также с арматурой плит межэтажных перекрытий и т.д. и т.п.
-
Edelweiss, конструкторам, обычно, выдаю примерно такое задание:
-
Это одноэтажное производственное помещение расположенное на территории России. По части КЖ оно состоит из монолитных балок перекрытия, монолитных колоны, ростверка, и буронабивных свай. Конструктора говорят что все перевязано проволокой. В СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.5. сказано что Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами: металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой).
-
Edelweiss, проблема в том что, насколько я понял чертежи КЖ, арматура свай с арматурой ростверка вообще ни как не связана, по этому и пришлось выдавать задание
-
Нет, проблема не в этом как выдавать задание, с этим вопросов нет. Вопрос был изначально можно или нет применять буронабивные сваи в качестве заземлителя для молниезащиты. Для себя я сделал вывод что можно, еще плюс нашел в РД 34.21.122-87 табл.2 что ж/б свая должна быть по длине не менее 5м и в диам. от 0,25 до 0,4 по этим параметрам они у меня проходят. Но коль вопрос зашел про метал. связи то насколько мне известно то все метал. элементы в монолитных строениях между собой связанны вязкой или сваркой. А эл. связь через закладные передается между элементами каркаса при строении из сборных ж/б элементов.
-
И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки :-[
-
И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки
Kobe4, так я же не конструктор :-[, это уже конструктора по заданию чертят по ГОСТ
-
И при выдаче задания неплохо было бы пользоваться ГОСТ 2.312-72.Инженеры ж все таки
Kobe4, так я же не конструктор :-[, это уже конструктора по заданию чертят по ГОСТ
Интересно, что конструктор недавно подобное говорил- я же не электрик, откуда я знаю как вашу молниезащиту приваривать. 100% дурачка включал, но стоял на своем.Не знает он.
-
откуда я знаю как вашу молниезащиту приваривать
Kobe4, я пишу длину шва (взял из справочника Карякина) и диаметр арматуры... проблем не возникало
-
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении данной темы!