Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: mental від 29 Серпень 2012, 16:24:39
-
Кто должен делать паспорт на заземление? Проектировщик, монтажник, ответственный за электрохозяйство? В каком документе это можно почитать?
-
П. 6.7.2 ПТЕ ЕС визначає перелік документів, які надає монтажна організація при здачі в експлуатацію заземлювального пристрою. Паспорта на заземлювальний пристрій серед них немає, про нього написано далі. Значить логічно, що цей паспорт виготовляє особа відповідальна за електрогосподарство.
-
де можна знайти перелік документів, яку проектна організація видає замовнику при проектуванні заземлення зокрема, чи розділу ЕТР взагалі?
-
При сдаче объекта в эксплуатацию паспорт выдает электромонтажная организация, а далее за этим следит ответственный за электрохозяйство.
-
Подскажите, как делается этот паспорт? Есть ли какая-то форма?
Может кто уже делал, поделитесь примером.
Заранее благодарен.
-
Я себе разрабатывал вот такой паспорт согласно ПТЕЕС не как монтажная организация, как ответственный за электрохозяйство
-
Подскажите, как делается этот паспорт? Есть ли какая-то форма?
Может кто уже делал, поделитесь примером.
Заранее благодарен.
Согласно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" глава "Заземляющие устройства" Допуск в эксплуатацию заземляющих устройств осуществляется в соответствии с установленными требованиями.
При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства монтажной организацией должна быть предъявлена документация в соответствии с установленными требованиями и правилами.
Предоставление полного комплекта документов на ЗУ(паспорт контура заземления):
o схема ЗУ;
o акт скрытых работ;
o протокол измерений сопротивления.
В действующей электроустановке паспорт оформляется лицом ответственным за электрохозяйство по результатам актов на скрытые работы и лабораторных замеров сопротивления заземляющего устройства с утверждением гл.энергетиком.
За отдельным договором проектной организацией, на основании предоставленной документаци монтажной организацией (см.вкладку для операторской).
Пример формы Паспорта можно найти в: ПТЭЭП (см.вкладку) и РД 153-34.0-20.525-00.
Для Украины для нового объекта см. форму во вкладке (на украинском языке), форма для электроустановок облэнерго см.вкладку.