Назва: Какая связь ( в формульном выражении) между уставкой макс. ток. защ. и I- 3-фазного КЗ на шина ПС
Відправлено: egeni1959 від 29 Серпень 2012, 00:19:18
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru
Назва: Re: Какая связь ( в формульном выражении) между уставкой макс. ток. защ. и I- 3-фазного КЗ на шина П
Відправлено: nocibur від 29 Серпень 2012, 00:36:18
нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896)
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.
Назва: Re: Какая связь ( в формульном выражении) между уставкой макс. ток. защ. и I- 3-фазного КЗ на шина П
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Серпень 2012, 08:33:48
нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896[/url])
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.

Это если речь пойдет о чувствительности отсечки, а в смлучае максималки - рчи идет о минимальном токе в конце защищаемого участка, а так, ты прав. Топикстартеру внимательно и вдумчиво курить читать Шабада.
Назва: Re: Какая связь ( в формульном выражении) между уставкой макс. ток. защ. и I- 3-фазного КЗ на шина П
Відправлено: gera_kirill від 06 Листопад 2012, 10:47:19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru

МТЗ отсраивают не от токов короткого (по условию несрабатывания защиты при сверхтоках послеааврийной перегрузки или по условию согласования защиты последующего и предыдущего элементов).
Так что зависимости нет.