Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: вадим78 від 28 Серпень 2012, 13:14:16
-
запоектирована подстанция КТПГ.
каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ. И где это указывается?
-
каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ.
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП . ТМ и ТМГ имеют разное расположение вводов .
-
ТМГ - это герметичный?
в техрешении это я так понимаю не указывается?
-
ТМГ - это герметичный?
Да , без расширительного бака .
в техрешении это я так понимаю не указывается?
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП
-
Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
-
Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
Прикольно, а чем мотивируют?
-
Пояснения по ограничению применения трансформаторов ТМ в политике нету :(.
Техническая политика ОАО «МРСК Центра»
Не рекомендованы к применению:
трансформаторы с нормативным сроком службы менее 30 лет;
трансформаторы типа ТМГ с гарантированным количеством циклов сжатия – растяжения менее 50 тысяч;
трансформаторы типа ТМ;
трансформаторы, имеющие технические потери эл. энергии более 6%;
трансформаторы, имеющие потери х.х. более 0,84–0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл;
трансформаторы с маслонаполненными вводами;
трансформаторы с отсутствием необслуживаемых устройств защиты масла.
Запрещаются к применению при новом строительстве и реконструкции:
мачтовые и комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ шкафного типа с вертикальной компоновкой оборудования;
разъединители типа РЛНД – 10;
трансформаторы типа ТМ.
-
Интересно ,в Киеве таких запретов нет. И я видел КТП, с номерами полученными в последние 2 года, которые уже лет 50 как жксткий б/у. ничего - стоят. В садах.
Хотя, правильные, наверное, ограничения