Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: вадим78 від 28 Серпень 2012, 13:14:16

Назва: ТМ или ТМГ
Відправлено: вадим78 від 28 Серпень 2012, 13:14:16
запоектирована подстанция КТПГ.
каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ. И где это указывается?
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Roman3R від 28 Серпень 2012, 14:25:00
каким трансформатором и в каких случаях еее комплетовать ТМ или ТМГ.
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП . ТМ и ТМГ имеют разное расположение вводов .
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: вадим78 від 28 Серпень 2012, 15:37:01
ТМГ - это герметичный?
в техрешении это я так понимаю не указывается?
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Roman3R від 28 Серпень 2012, 16:11:54
ТМГ - это герметичный?
Да , без расширительного бака .

в техрешении это я так понимаю не указывается?
Такой вопрос уже решен конструкцией КТП
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Basota від 07 Вересень 2012, 16:09:05
Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Вересень 2012, 09:18:28
Если эта подстанция будет принадлежать МРСК, то согласно политики, трансформаторы ТМ применять запрещено.
Прикольно, а чем мотивируют?
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Basota від 11 Вересень 2012, 08:07:39
Пояснения по ограничению применения трансформаторов ТМ в политике нету :(.

Техническая политика ОАО «МРСК Центра»
Не рекомендованы к применению:
   трансформаторы с нормативным сроком службы менее 30 лет;
   трансформаторы типа ТМГ с гарантированным количеством циклов сжатия – растяжения менее 50 тысяч;
   трансформаторы типа ТМ;
   трансформаторы, имеющие технические потери эл. энергии более 6%;
   трансформаторы, имеющие потери х.х. более 0,84–0,85 Вт/кг при индукции 1,7 Тл;
   трансформаторы с маслонаполненными вводами;
   трансформаторы с отсутствием необслуживаемых устройств защиты масла.

Запрещаются к применению при новом строительстве и реконструкции:
   мачтовые и комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ шкафного типа с вертикальной компоновкой оборудования;
   разъединители типа РЛНД – 10;
   трансформаторы типа ТМ.
Назва: Re: ТМ или ТМГ
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Вересень 2012, 10:27:45
Интересно ,в Киеве таких запретов нет. И я видел КТП, с номерами полученными в последние 2 года, которые уже лет 50 как жксткий б/у. ничего - стоят. В садах.
Хотя, правильные, наверное, ограничения