Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: олег львович від 21 Серпень 2012, 14:48:28

Назва: Допустимые расстояния между "треугольниками" одножильной сшивки 10 кВ?
Відправлено: олег львович від 21 Серпень 2012, 14:48:28
здравствуйте. помогите моей проблеме. требуется проложить одножильную сшивку 10 кВ "треугольниками". есть ли регламент, определяющий допустимые расстояния между "треугольниками" по горизонтали на одной полке?  каково минимальное расстояние между "треугольниками" по вертикали? содержание таблицы 2.3.1. ПУЭ мне известно. :wall:
Назва: Re: Допустимые расстояния между "треугольниками" одножильной сшивки 10 кВ?
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Серпень 2012, 12:30:35
Я руководствуюсь следующей логикой: делаю допущение о том, что кабели, связанные в треугольник представляют собой один общий кабель и стало быть между двумя такими соседними "кабелями" - расстояние должно быть равным диаметру кабеля. Дальше. Так как основание этого треугольника составляют 2 кабеля, то и расстояние между соседними кабелями я принимаю равным 2-м диаметрам 1-го одножильного кабеля. Пример для кабеля 120мм2 - диаметр наружный его 35мм - стало быть расстояние между кабелями 70 мм.
Пока ни экспертиза ни эксплуатация вопросов не задавала.

ЗЫ, да, олег львович В следующий раз делайте более конкретное название темы - не стоит обзывать ее так же как называется раздел.
Назва: Re: Допустимые расстояния между "треугольниками" одножильной сшивки 10 кВ?
Відправлено: Аспект від 07 Вересень 2012, 16:25:44
На сайте Южкабеля есть Руководство по выбору. прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ РД К28-003:2007. Оттуда эта таблица