У меня такой вопрос:
- КАК РАСЧИТАТЬ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИИ (45м.) СОСТОЯЩЕЙ ИЗ СВЕТИЛЬНИКОВ ГСП-17В-(ДРИ-250)?Может хто етим занимался?
-
Ну Вы бы хоть кол-во светильников сказали.... ::)
-
Я извиняюсь!!!
7шт-ГСП17В, лампы ДРИ-250, я хочу включать их на однофазный автомат!
-
Так же, как и обычно. Расчетный ток, падение напряжения, ток к.з.
А это все тотже маркет?
-
Сугор, нет это склад! Маркет пока отложили, (пока!), в связи с наводнением!!!
-
G@S, Тільки cos фі=0,4
-
IgorS, но в каталоге для этих светильников дают-- 0,85 ???
-
G@S, IgorS, светильники могут быть компенсированые (соs = 0,85) и некомпенсированые (соs = 0,35)
-
Сугор, спасибо - у меня компенсированые!
-
Дійсно в каталозі 0,85, значить вже є з компенсацією
-
Совет, в спецификации для данного светильника не указывать ТОВ "Ватра Килев". {не конкретные ребята, с их поставкой и cos может выйти совсем не тот))]
-
Djuma, спасибо мне тоже говорили, просто указать марку, и указать что с компенсацией.