На объеке предстоит вводить кабель (10 кВ, XLPE 12х120) в ТП через каб шахту. Какие есть требования к ее размерам? Нужна ли вентиляция, освещение? Какие требование предъявляет Киевэнерго?
Может кто поделится аналогичным решением выполненным на объекте. Заранее спасибо.
-
Речь все о том же ТП, о котором я думаю? ;)
Тогда шахта будет небольшой - и тут Важно просто обеспечить к ней доступ обслуживающего персонала. В принципе она может быть просто выполнена в виде ниши в стене, закрытой дверцами. В этой нише кабели будут прокладываться по кабельростам. В принципе дверцы можно будет сделать наверное и с жалюзийками - но нужно обеспечить Е90.
-
Речь все о том же ТП, о котором я думаю? ;)
Тогда шахта будет небольшой - и тут Важно просто обеспечить к ней доступ обслуживающего персонала. В принципе она может быть просто выполнена в виде ниши в стене, закрытой дверцами. В этой нише кабели будут прокладываться по кабельростам. В принципе дверцы можно будет сделать наверное и с жалюзийками - но нужно обеспечить Е90.
ТП все то же. Шахта таки-да небольшая (прорисую - выложу). Это получиться наглухо закрытое помещение. Вентилировать его как-то нужно?
Как входить кабелями в эту шахту - заделать легко выбивающимся материалом и все?
Можно ли просто закрепить лестничный лоток и к нему крепить кабели?
Где-то доступны рабочие проекты или типовые с устройством кабельных шахт?
-
типовых нет. закрытая шахта? Это не очень хороший вариант. Как обслуживать кабели? Лучше все же предусмотреть дверцы
заход кабелей в шахту - трубы с герметизацией, внутри кабельрост, не надо делать кустарщину в виде лестничных лотков.
-
закрытая шахта? Это не очень хороший вариант. Как обслуживать кабели?
Сверху закрыта наглухо (развечто раскапывать и поднимать плиту). Изначально планировал сделать как отдельное помещение с полноценной входной дверью (с учетом требований огнестойкости), котораябудет находиться во встроенной ТП.
-
Кабель рост это практически и есть лестничный лоток, по-моему О_о.
Какие производители кабельростов пользуются наибольшим спросом?
-
Кабель рост это практически и есть лестничный лоток, по-моему О_о.
Какие производители кабельростов пользуются наибольшим спросом?
Бакс, ДКС, Восточный экспресс
-
Если
Речь все о том же ТП
то надо учесть что шахта будет двухэтажной.
-
шахта будет двухэтажной.
Зачем? По моим расчетам высота получается до 3м, ширина 0,5м. Для обслуживание не вижу помех.
-
По моим расчетам высота получается до 3м
Десятник больше 2,2 метра не разрешит. Если высота больше 2,2 метра, он говорит что это заведомо создание травматизма на производстве. Чтобы достать до кабелей на высоте больше 2,2 метра (для обслуживания) нужно вылезть на стремянку или лестницу - а если что случиться человек упадет и сломает руку. К тому же эту стремянку надо где то держать.....а ее украдут, как потом обслуживать.
Если ширина 0,5 м и
Это получиться наглухо закрытое помещение.
тогда каким раком монтажник внутри будет крепить кабель на кабель рост. Или как затянуть кабель в эту шахту?
-
Как вариант можно предусмотреть стационарную лестницу на стене. Но делать 2 этажа по 1,5м, ну не знаю... а если человека радикулит схватит? :)
Монтажник зайдет из помещения ТП (предусмотрен вход). Для крепления вверху встанет на стремянку (главное не пить перед этим). Стена шахты выходит к месту подвода кабеля. Отверстие для ввода кабеля находится на уровне кабеля в траншее.
Завтра прорисовку выложу.
-
Но делать 2 этажа по 1,5м
Нет конечно. Минимальная высота должна быть 1,8м.
Еще нужно учесть что кабеля имеют радиус изгиба порядка метра.
Конечно лучше разрез увидеть, тогда можно о чем то говорить
-
Нет конечно. Минимальная высота должна быть 1,8м.
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?
Еще нужно учесть что кабеля имеют радиус изгиба порядка метра.
Конечно лучше разрез увидеть, тогда можно о чем то говорить
Вот прилагаю условный рисунок.
-
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?
Наверное нигде. По крайней мере я не знаю. Цифра берется из того чтобы человек нормально стоял и работал.
На чертеже проставь размеры, чтоб было более ясно.
Хотел поинтересоваться - какие ячейки 10кВ ? (тип, производитель)
-
Где эту цифру можно увидеть (норматив)?
ПУЕ Таблиця 2.3.1 (мінімальна висота в світлу для тунелів 1800 мм)
-
Lancer, ввод в шахту не обязательно делать на глубине 0,7м. По моему, допускается делать ввод на глубине до 2м, кабель заводится в трубах под углом, поищи , я это видел в каком-то типовике. Я думаю, что двери делать не нужно, сверху на шахте предусмотри люк и лестницу по стене. При этом, мне кажется (к сожалению нет размеров), что размеры шахты - маловаты, по моему, растояние должно быть не мение 0,8м от кабелей до стены. И по моему, необходимо предусмотреть дренажный приямок.
-
Lancer, ввод в шахту не обязательно делать на глубине 0,7м. По моему, допускается делать ввод на глубине до 2м, кабель заводится в трубах под углом, поищи , я это видел в каком-то типовике. Я думаю, что двери делать не нужно, сверху на шахте предусмотри люк и лестницу по стене. При этом, мне кажется (к сожалению нет размеров), что размеры шахты - маловаты, по моему, растояние должно быть не мение 0,8м от кабелей до стены. И по моему, необходимо предусмотреть дренажный приямок.
0.9 м.
ПУЕ 2.3.145
-
Ввод кабелей в здание
-
2.3.145. При прокладке в воде трех и более кабелей до 35 кВ должен быть предусмотрен один резервный кабель на каждые три рабочих. При прокладке в воде кабельных маслонаполненных линий из однофазных кабелей должен быть предусмотрен резерв: для одной линии - одна фаза, для двух линий - две фазы, для трех и более - по проекту, но не менее двух фаз. Резервные фазы должны быть проложены таким образом, чтобы они могли быть использованы взамен любой из действующих рабочих фаз.
А где 0,9?
0.9 м.
ПУЕ 2.3.145
-
Lancer, смотри внимательно, может у тебя ПУЭ РФ
-
Я думаю, что двери делать не нужно, сверху на шахте предусмотри люк и лестницу по стене.
Это займет дополнительное место во дворе. А так, по-моему, удобнее иметь доступ из ТП и к оборудованию и к кабелям.
Интересно, что скажет Десятник?
-
Lancer, смотри внимательно, может у тебя ПУЭ РФ
Нашел в другом файле ПУЭ. У меня непонятно какое (изд-во Форт, Харьков 2009).
-
Lancer, так все таки какие ячейки 10кВ? А то судя по чертежу мне почему то кажется что ячейки с элегазом.
-
Lancer, так все таки какие ячейки 10кВ? А то судя по чертежу мне почему то кажется что ячейки с элегазом.
Сорри, забыл про этот вопрос. Eaton Holec Xiria (Moeller), они безэлегазовые.
-
Xiria в подвале "дворца" на балансе Киевэнерго.
Как-то у меня эта фраза с трудом умещается в голове ???
-
Xiria в подвале "дворца" на балансе Киевэнерго.
Как-то у меня эта фраза с трудом умещается в голове ???
Прошу разъяснить. Вроде Киевэнерго их норм принимает, знаю пару объектов с Xiria в подвале.
-
Сами по себе все 3 слагаемых вопросов не вызывают. Просто когда сложить вместе "Xiria" + "В подвале дворца" + "на балансе Киевэнерго" это вызывает вопросы и лично мне кажется фантастикой, но пробуйте. Может быть Вам удастся убедить Десятника
-
Сами по себе все 3 слагаемых вопросов не вызывают. Просто когда сложить вместе "Xiria" + "В подвале дворца" + "на балансе Киевэнерго" это вызывает вопросы и лично мне кажется фантастикой, но пробуйте. Может быть Вам удастся убедить Десятника
Я так и не понял. Киевэнерго не берет себе ячейки, находящиеся на минусовых отметках? Если так, то чем аргументируют?
-
Дело в доступе персонала и возможности в любое время суток заменить поврежденное оборудование, особенно если оно импортное.
Повторюсь: сам по себе каждый из этих факторов проходит, но все три вместе вызывают сомнения. Впрочем - Все карты Вам в руки и удачи. Если получится протолкнуть - сниму шляпу.
-
Если получится протолкнуть - сниму шляпу.
Сегодня был у Десятника. Вопросов к Ксирии в подвале на балансе КС нет (специально вопрос задал).
-
Мои поздравления!Обычно вопросов возникает очень много