Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Tduty від 15 Серпень 2012, 06:06:01
-
Допускается ли прокладка кабелей типа ПВС в гофротрубе или металлорукаве в зоне П-ІІ?
Или в данном случае обязателен кабель ПВСнг?
-
ПВС
=-0 вроде как провод
-
ПВС
=-0 вроде как провод
ну формально провод, но по количеству изоляции близок к кабелям.
-
в данном случае обязателен кабель провод ПВСнг
п. 5.10.1 НПАОП 40.1-1.32
-
Спасибо.
На основании как раз п. 5.10.1 НПАОП 40.1-1.32 был задан вопрос подрядчику по поводу оболочки.
Вопрос уже решен - применить ВВГнг.