Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: jeka від 31 Липень 2012, 08:19:10
-
Уважаемые форумчане! Такая ситуация получилась. РУ, как обычно, была с краю здания. К зданию пристроили ещё часть, так получилось, что РУ оказалось в середине здания. Вопрос в чём: допускается ли согласно нормам (при чём российским), что бы РУ 0,4 кВ было посреди здания?
-
Имееться ввиду помещение электрощитовой?
-
Да...
-
Ой, не посмотрел что вам нужны российские нормы. В них не силен. Что касаеться украинских то вот.
ДБН В.2.5-23:2010
6.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП (электрощитовая), доступних тільки для обслуговуючого персоналу. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні..
-
Ну и на том спасибо. Вы всегда помогаете молодому проектировщику :)
-
запретов на это нет.
см. требования ПУЭ 4.1.23 пункт 7
-
поблизу виходів
Тільки ніхто не скаже яку відстань означає це слово .
-
РУ, как обычно, была с краю здания. К зданию пристроили ещё часть, так получилось, что РУ оказалось в середине здания.
jeka, а что за здание? Если это склад, то выход из щитовой должен быть непосредственно на улицу
-
Если это склад, то выход из щитовой должен быть непосредственно на улицу
Нет таких требований , можно в любое помещение без пожароопасных и взрывоопасных зон .
-
запретов на это нет.
см. требования ПУЭ 4.1.23 пункт 7
Cпасибо. Я читал эту главу, и не нашёл запретов. Думал, может такой пункт прописан в другом каком-то документе..
-
Всем спасибо за помощь! :)
-
Нет таких требований , можно в любое помещение без пожароопасных и взрывоопасных зон .
Roman3R, да имел именно это в виду, немного не так выразился :-[