Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: jeka від 31 Липень 2012, 08:19:10

Назва: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: jeka від 31 Липень 2012, 08:19:10
Уважаемые форумчане! Такая ситуация получилась. РУ, как обычно, была с краю здания. К зданию пристроили ещё часть, так  получилось, что РУ оказалось в середине здания. Вопрос в чём: допускается ли согласно нормам (при чём российским), что бы РУ 0,4 кВ было посреди здания?
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Shturman від 31 Липень 2012, 08:28:43
Имееться ввиду помещение электрощитовой?
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: jeka від 31 Липень 2012, 08:45:40
Да...
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Shturman від 31 Липень 2012, 09:04:13
Ой, не посмотрел что вам нужны российские нормы. В них не силен. Что касаеться украинских то вот.
ДБН В.2.5-23:2010
6.1 ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП (электрощитовая), доступних тільки для обслуговуючого персоналу. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні..

Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: jeka від 31 Липень 2012, 09:12:33
Ну и на том спасибо. Вы всегда помогаете молодому проектировщику :)
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: physieker від 31 Липень 2012, 11:37:53
запретов на это нет.
см. требования ПУЭ 4.1.23 пункт 7
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Roman3R від 31 Липень 2012, 11:45:16
поблизу виходів
Тільки ніхто не скаже яку відстань означає це слово .
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Сугор від 31 Липень 2012, 12:26:07
РУ, как обычно, была с краю здания. К зданию пристроили ещё часть, так  получилось, что РУ оказалось в середине здания.
jeka, а что за здание? Если это склад, то выход из щитовой должен быть непосредственно на улицу
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Roman3R від 31 Липень 2012, 12:44:13
Если это склад, то выход из щитовой должен быть непосредственно на улицу
Нет таких требований , можно в любое помещение без пожароопасных и взрывоопасных зон .
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: jeka від 31 Липень 2012, 12:50:41
запретов на это нет.
см. требования ПУЭ 4.1.23 пункт 7
Cпасибо. Я читал эту главу, и не нашёл запретов. Думал, может такой пункт прописан в другом каком-то документе..
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: jeka від 31 Липень 2012, 12:51:01
Всем спасибо за помощь!  :)
Назва: Re: РУ 0,4 посредине здания
Відправлено: Сугор від 31 Липень 2012, 13:02:05
Нет таких требований , можно в любое помещение без пожароопасных и взрывоопасных зон .
Roman3R, да имел именно это в виду, немного не так выразился :-[