Всем привет.
Есть кабель который прокладывается в тонеле скажем ВВГнг 5х6 потом он выходит из подземного тонеля и идет в земле соответственно в земле минимальное сечение  16 мм т.е и кабель должен идти к примеру ВБбШв 5х16. Допустимо ли соединение двух кабелей разного сечения?
Назва: Re: Как перейти с меньшего сечения на большее(или наоборот)
Відправлено: Sergik від 30 Липень 2012, 12:18:18
соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
сорри, а где такое написано? Я и 3х4 ложил и 5х6 - замечаний небыло!!!
Назва: Re: Как перейти с меньшего сечения на большее(или наоборот)
Відправлено: *Андрей* від 30 Липень 2012, 17:40:14
соответственно в земле минимальное сечение  16 мм
Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.
Назва: Re: Как перейти с меньшего сечения на большее(или наоборот)
Відправлено: Generator від 30 Липень 2012, 22:02:34
Есть один важный нюанс при прокладке "тонких" кабелей в земле. Если прокладка в траншее идет методом размотки с барабана, то один из критериев это проверка по тяжению!
Назва: Re: Как перейти с меньшего сечения на большее(или наоборот)
Відправлено: SinSilence від 31 Серпень 2012, 14:51:52
Такого нигде не прописано. Можно 6-кой ВБбШв в земле идти.

До 16 это проводка - ПУЭ гл. 2.1, если в земле, то КЛ. А если КЛ то гл. 2.3 ПУЭ. А если гл.2.3, то больше 16.
В гл. 2.1 про прокладку в земле, кажется, ничего нет. См. п.2.1.1