Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 25 Липень 2012, 16:43:07

Назва: Степень огнестойкости стен встроенной ТП
Відправлено: yuli від 25 Липень 2012, 16:43:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая степень огнестойкости стен встроенной ТП и в каком документе это указано? Спасибо большое :)
Назва: Re: Степень огнестойкости стен встроенной ТП
Відправлено: Roman3R від 25 Липень 2012, 17:01:06
какая степень огнестойкости стен встроенной ТП и в каком документе это указано
ПУЕ . 4.2.141
Назва: Re: Степень огнестойкости стен встроенной ТП
Відправлено: yuli від 25 Липень 2012, 17:24:14
а там степень огнестойкости написана для ТП с масляными трансформаторами. Если у меня сухие трансформаторы, то тоже ЕІ60?