Как известно, опуски от молниеприёмника соединяют с контуром заземления здания. В чём вопрос: есть ли такие штучки (типа шунта), кот. нужно использовать, что б заряд молнии не пошёл по контуру заземления (в здание), а ушёл в землю? Понятно, что ток идёт по меньшему сопротивлению, но всё же возможен вариант, когда вместо земли сумашедший заряд зайдёт в щитовую и всё там испортит?
-
Для этого в главном щите здания ГРЩ устанавливаються разрядники.
-
Какие именно (какой тип)? На 0,4 кВ? Где конкретно его ставят и к чему подключают?
-
Посмотрите здесь.
http://www.enext.ua/catalog/8205/ (http://www.enext.ua/catalog/8205/)
или вот ещё
http://www.elektro-portal.com/series/show/ogranichitel-ops (http://www.elektro-portal.com/series/show/ogranichitel-ops)