Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SVET від 25 Липень 2012, 09:11:33

Назва: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: SVET від 25 Липень 2012, 09:11:33
Возник спорный вопрос, помогите разобратся. Какое минимальное расстояние должно быть между КТП (ЗТП) и  ближайшим зданием (в даном случаи это торговый центр)? В проекте выдержано расстояние 8м. Но пришло замечани, что должно быть 10м и ссылки на такие нормативные документы:
1. НАПБ А01.001-2004 (п.4.1.4)

п.4.1.4. До  всіх  будівель  і  споруд  підприємства  має  бути
забезпечений  вільний доступ.  Протипожежні розриви між будинками,
спорудами,  відкритими  майданчиками  для  зберігання  матеріалів,
устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх
не  дозволяється  захаращувати,  використовувати  для  складування
матеріалів,   устаткування,  стоянок  транспорту,  будівництва  та
встановлення  тимчасових  будинків  і   споруд,   у   тому   числі
інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

2. ДБН 360-92  (п.8.20)

п.8.20. Трансформаторні підстанції потужністю не більше 2 x 1000 кВА і розподільні пункти напругою до 20 кВ слід споруджувати закритими і розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м, від лікувальних і оздоровчих установ - відповідно не менше 25 м і 15 м.


На какие нормативные документы можно ссослатся, что бы доказать цыфру 8м? 
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: SVET від 25 Липень 2012, 09:16:24
Заранее спасибо за помощь!!!
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: Shturman від 25 Липень 2012, 09:21:07
Так ведь прямо указано не менее 10 м. Как тут что-то доказывать.
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2012, 09:22:43
А в чем собственно вопрос: ДБН 360-92 все четко указывает.
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: SVET від 25 Липень 2012, 10:02:26
Смущает то, что расстояние указано не к внешней стене, а к окну.  А меня интересует именно расстояние к стене.
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: O.S. від 25 Липень 2012, 14:48:09
Смущает то, что расстояние указано не к внешней стене, а к окну.  А меня интересует именно расстояние к стене.
Якщо до глухої стіни, то просто треба дізнатись ступінь вогнестійкості КТП (як правило ІІ) і будівлі торгового центру. І потім по додатку 3.1 ДБН 360-92** визначити протипожежний розрив.
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: andery від 05 Лютий 2014, 11:45:31
розміщувати від вікон житлових і громадських будинків на відстані не менше 10 м
А если окно находится на расстоянии более 10м, а стена жилого здания на расстоянии 9.4м, как тогда трактовать данный пункт.
Назва: Re: Растояние от КТП 400кВа до здания
Відправлено: grossel від 05 Лютий 2014, 14:12:34
Если стена с оконными проемами, то до выступающей части 10 м (прим.3 ДБН). Это расстояние в части пожарных разрывов, можно уменьшить согласно ДБН360-92* Приложения 3.1.
                                            ДБН360-92*. Приложение 3.1(обязательное)
1* Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1 (числитель)…
Противопожарные расстояния от жилых, общественных, административно-бытовых зданий до производственных зданий промышленных предприятий, сельскохозяйственных зданий и сооружений следует принимать по таблице 1 (знаменатель).

Степень огнестойкости здания   Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий
                                                 I, II                      III                 IlIa, IIIб, IV, IVa, V
                I,II                                    6/9                      8/9                         10/12

Примечание 3.Расстояния между зданиями и сооружениями принимаются в свету между наружными сте¬нами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
Расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 %, за исключением зданий ІІІа, ІІIб, IV, IVa, Vстепеней огнестойкости.
Примечание 6.Расстояния между зданиями Iи IIстепеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.

Санитарно-защитная (охранная) зона ТП согласно п.8.23 устанавливается на расстоянии 3 м по периметру и не влияет на определение min противопожарного расстояния.