Назва: Подключение погружных насосов
Відправлено: designer від 19 Липень 2012, 15:07:11
Здравствуйте, коллеги. Имеется накопительная емкость с установленными в ней тремя погружными насосами по 110кВт. Рядом пункт управления этими погружными насосами, в котором установлены станции управления "Каскад". Вопрос: каким образом правильно проложить кабели от станций к погружным насосам (имеется в виду наружная прокладка) и какой кабель (марка)? И как правильно заземлить? Спасибо.
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: boss від 19 Липень 2012, 17:18:25
Сначала почитай документацию на насосы. Возможно кабель идет в комплекте или поставляется как опция
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: designer від 16 Серпень 2012, 09:53:00
Вопрос остается открытым. Документации на насосы нет, но производитель сказал, что кабель подключения в комплекте не поставляется. :(
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: designer від 17 Серпень 2012, 10:51:14
Неужели никто не подключал погружные насосы? Никто не поможет?
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: Yurik від 17 Серпень 2012, 11:09:19
designer, для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, вы бы указали напряжения насоса.
Вот есть сайт с кабелями http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6 (http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6)
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: boss від 17 Серпень 2012, 12:02:04
Подключал дренажные насосы Wilo кабелем SiAF. Этот кабель был указан в ихнем каталоге для использования с этими насосами.
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: designer від 21 Серпень 2012, 09:13:00
Quote (selected)
вы бы указали напряжения насоса.

Yurik, Вы правы, 0,4кВ.
[quote [url]http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6[/url] ([url]http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6[/url])
][/quote]
Кабели все рассчитаны на небольшой ток  :(
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: Yurik від 21 Серпень 2012, 09:23:31
Тогда можно попробовать кабель ПВББШП(г) (http://eh-electro-house.ua/katalog-produktsii/kabel-provod/p/pvbbshp-g/) или его аналог из алюминия
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: designer від 21 Серпень 2012, 09:44:01
Yurik? Спасибо! То, что надо! Думаю, что этот кабель и буду использовать. А как правильно заземлить эти погружные насосы?
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: Firetuf від 21 Серпень 2012, 09:44:19
Вот есть сайт с кабелями [url]http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6[/url] ([url]http://remcable.3dn.ru/publ/kabeli_dlja_pitanija_pogruzhnykh_nasosov/6[/url])
-
Область применения КНПпоБП:
Предназначены для электропрогрева нефтеводогазовой смеси скважин, оборудованных глубинными насосами, для предотвращения замерзания водоводов и нефтепромыслового оборудования, использующего в качестве теплоносителя воду, для ликвидации парафиногидратных пробок.
Это Вы рекомендуете для питания насосов? :'(
С чем сталкивался я, то такие насосы подключают, и рекомендуют, тот же Grundfos к примеру, кабели с резиновой изоляцией, и тонкомногопроволочной медной жилой. Европейское наименование - H07RN-F.
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: Бригадир від 21 Серпень 2012, 10:14:59
А как правильно заземлить эти погружные насосы?
Читал тему сначала и один и тот же вопрос: "Как заземлить?"
Ну во первых он уже погружен в среду, которая и так, наверное, неплохо соприкасается с землёй. Во вторых двигатель точно трехфазный и ноль ему не нужен, а кабель четырёхжильный.
Назва: Re: Подключение погружных насосов
Відправлено: Yurik від 22 Серпень 2012, 11:37:18
Firetuf, а вы открыли первый попавшийся кабель?
Вот от туда же
Кабель КППБПТ-120 Кабели предназначены для электропитания погружных электродвигателей на максимальное рабочее напряжение переменного тока 3300 В частоты 50 Гц.