Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: sergsel від 16 Липень 2012, 20:30:06
-
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997). При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
-
отдельный не нужен. подключите к сущ. контуру КТП
для РФ: п.1.7.61 ПУЭ (типа максимально использовать сущ./естественные заземлители).
-
Меня интересует для Украины.
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
-
sergsel, вы пытаетесь людей запутать?
речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75... Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
А тут пишите:
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Так что вам надо? Повторное заземление PEN или заземлить СПМ?
И в профиле выберете страну, тогда вам будут давать ссылку на нужные НД
-
При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
По уму, если КТП и УП строятся одновременно, то сразу делается общий контур. Если УП достраивается к уже существующей КТП, то для УП делается контур, который подключается к существующему контуру КТП. В обоих случаях контуры соединены в земле и на поверхности. На деле бывает что и для КТП не делают контур, только пару локальных ЗУ и к ближайшему подключают УП.
-
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как [url]http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997[/url]). При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
зачастую контур делать требует заказчик и его необходимо объединить с существующим контуром КТП