Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: sergsel від 16 Липень 2012, 20:30:06

Назва: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: sergsel від 16 Липень 2012, 20:30:06
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997). При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
Назва: Re: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: physieker від 17 Липень 2012, 07:04:18
отдельный не нужен. подключите к сущ. контуру КТП
для РФ: п.1.7.61 ПУЭ (типа максимально использовать сущ./естественные заземлители).
Назва: Re: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: sergsel від 18 Липень 2012, 08:56:53
Меня интересует для Украины.
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Назва: Re: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: Yurik від 18 Липень 2012, 09:31:01
sergsel, вы пытаетесь людей запутать?
речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75... Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
А тут пишите:
В п.1.7.93 украинских ПУЭ 2009 написано, что необходимо повторное заземление на концах ВЛ, длинной более 200м
Так что вам надо? Повторное заземление PEN или заземлить СПМ?
И в профиле выберете страну, тогда вам будут давать ссылку на нужные НД
Назва: Re: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: Землянин від 11 Серпень 2012, 02:04:54
При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?
По уму, если КТП и УП строятся одновременно, то сразу делается общий контур. Если УП достраивается к уже существующей КТП, то для УП делается контур, который подключается к существующему контуру КТП. В обоих случаях контуры соединены в земле и на поверхности. На деле бывает что и для КТП не делают контур, только пару локальных ЗУ и к ближайшему подключают УП.
Назва: Re: Требуется ли отдельный контур заземления?
Відправлено: Zu2 від 14 Серпень 2012, 17:34:01
Если речь идет об узловом пункте на базе шкафа СПМ 75(он же УП, он же ПР в зависимости от начинки) типа как [url]http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=5705.0;attach=2997[/url]). При этом сам УП устанавливается впритык к КТП. Нужен ли для него отдельный контур заземления или его можно присоединить к контуру заземления КТП?


зачастую контур делать требует заказчик и его необходимо объединить с существующим контуром КТП