Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с определением уровня молниезащиты.
Здание одноэтажное (подвал+1 этаж) прямоугольной формы. На первом этаже помещение ЗРУ 10кВ, в подвале - каб.этаж.
Класс огнестойкости - І.
В подвале класс пожароопасной зоны - ПII-a.
Ожидаемое количество поражений объекта за год (расчетное) N=0.015...0.018
Согласно приложения А пункт4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 подходит
"Здания и сооружения или их части, поме-
щения которых согласно ДНАОП 0.00-
1.32-01 и НАПБ В.01.056-2005/111 отно-
сятся к зонам классов П-І, П-ІІ, П-ІІа"
"Для зданий и сооружений І и ІІ степени огнестойкости при 0,1<N≤2 и для ІІІ÷V степени огнестойкости при 0,02<N≤2" - а у меня N меньше 0.1. Далее пишут II , ІІІ уровень. Так какой выбирать??? Запуталась... Помогите, пожалуйста.
-
olena24, а ПС открытая?
-
Интересный вопрос )) Потратил несколько минут на поиск и все-таки нашел ответ на сайте.
http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0)
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).
Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.
-
olena24, а ПС открытая?
Само здание - закрытая ПС, но возле него еще будет 2 трансформатора. Я считала коэф-т только для самого здания. Интересный вопрос )) Потратил несколько минут на поиск и все-таки нашел ответ на сайте.
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=9741.0[/url])
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).
Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.
Спасибо, пока буду смотреть отраслевые нормативы.
-
Подскажите, пожалуйста, по этому объекту: для молниезащиты трансформатора устанавливаем прожекторную мачту, а на ней - освещение и молниеприемник. На каком ближайшем расстоянии от трансформатора может устанавливаться эта мачта? Трансформатор 110/10кВ. По расчетам получается 4.5 м от мачты до трансформатора. Можно ли на таком расстоянии ставить мачту?
-
olena24, если на территории ОРУ есть металлические конструкции опор ВЛ то нужно расчитать зоны защиты которые они образуют, возможно этого будет достаточно.
Посмотри вот здесь: http://www.elec.ru/articles/novye-resheniya-shem-oru-stancij-i-podstancij-110-/ (http://www.elec.ru/articles/novye-resheniya-shem-oru-stancij-i-podstancij-110-/), http://www.start-el.ru/projects/project/ (http://www.start-el.ru/projects/project/). На фото хорошо видно как выполняется молниезащита на ОРУ