Здравствуйте, коллеги! Мне необходимо произвести электроснабжение мазуто-очистительной станции, которая по сути есть комплектное изделие, поставляемое заводом изготовителем в стандартном уличном исполнении, в виде металлического вагончика с оборудованием. Там ВРУ и всё оборудование внутри станции питается по 5-ти жильному кабелю (система TN-C-S PE и N уже разделены до ввода в станцию). Вопрос: НЕОБХОДИМО ЛИ ДЕЛАТЬ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКУ в этом случае для мазуто-очистительной станции и куда его присоединять если необходимо делать. В самой установке штатного контура нет. Заранее спасибо:)
-
система TN-C-S PE и N уже разделены до ввода в станцию
тогда это уже TN-S
по вопросу: да. повторное заземление PE жилы питающего кабеля.
если ввод кабельный - то сопротивление не нормируется (ПУЭ РФ 1.7.61), если воздушный - то см. ПУЭ РФ 1.7.102-103.
я тоже часто привязываю комплектные станции (блочные очистные).
заземление включаю в проект внутриплощадочного электроснабжения
-