Відправлено: славик борік від 05 Липень 2012, 10:39:06
Зіткнувся з такою проблемою. Крита автостоянка на першому поверсі багатофункційної споруди. Пожежогасіння- водяне спринклерне. Які ставити сповіщувачі для запуску системи оповіщення та димовидалення. Якщо димові - чи не буде випадкового спрацювання від вихлопних газів та руху повітряних мас припливно-витяжної вентиляції. Якщо теплові - інерційність спрацювання буде велика!!! Що підскажете, як хто діяв в подібних ситуаціях???
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.
Відправлено: rga від 05 Липень 2012, 12:24:16
Для запуска ДУ надо ставить дымовые. Оборудовали уже большое количество автостоянок - ложняков нет.
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.
Відправлено: bvv від 05 Липень 2012, 16:25:14
Уважаемая rga!
А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках? Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям? Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.
Відправлено: rga від 05 Липень 2012, 16:44:06
Крытая стоянка может быть отнесена к помещениям с искусственно регулируемым климатом? или хотяб неотапливаемым помещениям?
Поскольку в крытой автостоянке есть ВПТ, то 99%, что она отапливаемая. Водозаполненные установки ВПТ работают от +5, а с сухотрубами я ни разу не сталкивалась, разве что на открытых участках стоянок.

А какие дымовики, если это не секрет, Вы использовали на крытых автостоянках?  Режимы эксплуатации извещателей по температуре и по влажности, конденсации влаги подтверждены сертификатами соответствия? Или хотя бы протоколами испытаний в аккредитованных лабораториях?
Это допрос?  :) 
Могу перечислить: Securiton, Aritech, Apollo, Esser, СистемСенсор и т.п., всех уже не припомню. Характеристики есть в интернете.
Учитівая, что отечественная продукция вроде как уже по тем же ЕН-ам идет, тоже должна нормально стоять.
Ваших не ставили  :)
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі для критої автостояник.
Відправлено: bvv від 05 Липень 2012, 20:08:46
Уважаемая    rga!
Спасибо!
 Ответ меня вполне удовлетворяет. И необходимые выводы для себя сделал.
Все приведенные Вами извещатели имеют реальные параметры явно превосходящие технические требования прописанные в 7 части еэна. Практически все эти изделия имеют специальную защиту электронного блока от проникающей влаги. Все это стоит реальных денег. Так что соответствовать EN54-7 для извещателя это только первая ступенька. Для особых помещений нужны и извещатели с особыми параметрами, а не просто первой ступени соответствия нормативу по виду продукции.