Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Kirlos від 24 Липень 2008, 08:35:00
-
Привет. Подскажите пожалуйста, как физически установить ВРУ (в частности ВРУ76 или ВРУ78) в электропомещении. Я не конструктор, поэтому никагда не сталкивался с такими проблемами, а вот сейчас пришлось :(. Меня интересует как осуществить ввод кабелей в шкаф (может у кого нибудь есть конструктивный чертёж вышеупомянутых устройств), как и куда уходят отходящие группы. Шкаф устанавливаеться просто на пол или необходимо предусматривать под ним кабельный канал? Может есть какие нибудь типовики по установке подобных изделий? Жду ваших советов.
-
Если есть под ним кабельный канал, то фопрос решается сам собой. Остается только подготовить поверхность для установки.
Требования к неровности пола +-2мм.Если нет кабелного ввода снизу, то можно вывести кабеля сбоку, сзади через сальники(отверстия проделать в цоколе). наклон шкафа не должен превышать 1градус.
-
Если есть под ним кабельный канал
кабельного канала нет, я почему и спрашиваю, а нужен ли он или можно обойтись без него.Т.е. я так понял питающие кабели я могу завести снизу, выведя трубы из пола прямо под шкаф (питающие кабели будут скорее всего проложены в трубах в монолите перекрытия), а отходящие через заднюю стенку, вырезав в ней проём необходимого размера (невижу необходимости в сальниках, т.к. степень защиты снизу IP 00 ).
-
МОЖНО И ТАК
ЦОКОЛЬ ЗАКРЕПИТЬ НА АНКЕРАХ
ПЕРЕД МОНТАЖЕМ УЧЕСТЬ ИХ УСТАНОВКУ
СОГЛАСНО РАЗМЕРОВ В ЦОКОЛЕ
-
Посмотри здесь 5.407-56 на http://tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html