Відправлено: Roman від 22 Липень 2008, 07:36:46
Уважаемые коллеги.
Хотелось бы узнать ваше мнение по следующему вопросу.
В ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», в главе, посвященной взрывоопасным установкам, есть таблица 4.11 «Минимально допустимые расстояния от отдельно стоящих РУ, до внешних взрывоопасных установок». Согласно таблицы,  расстояние от резервуаров с нефтепродуктами до РУ, размещенных в электропомещениях – не менее 40м, до открытых РУ – не менее 60м. Я хочу возле каждого резервуара на расстоянии около 30м установить шкаф управления насосами и шкаф управления электроприводными задвижками. В этих шкафах устанавливается автоматы, защитно-коммутационные аппараты и аппараты управления. На шкаф управления насосами приходит силовой кабель с подстанции и шлейфом от него запитывается шкаф задвижек. Оба шкафа устанавливаются на одном фундаменте под навесом. Вопрос заключается в том, можно ли рассматривать эти два шкафа как РУ? Применимы ли к ним указанные ограничения по расстоянию?
P.S. На существующей нефтебазе (1969 года постройки, проект института Гипротрубопровод) нигде указанные расстояния не соблюдаются. Чем же они руководствовались интересно?
Назва: Re: Являются ли шкафы управления распределительными устройствами?
Відправлено: Electrician від 22 Липень 2008, 09:29:52
Вопрос конечно интересный, как говорит ПУЭ "4.2.2. Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы." Т.е. сам по себе шкаф управления вполне соответствует определению РУ, но правда открытым РУ его не назовешь, но и в электропомещении, я так понимаю он не планируется. Но если почитать внимательно примечание к табл. 4.11, то резервуары с нефтью, на мой взгляд, с натяжкой подпадают под действие шестой строки таблицы, с расстоянием до открытых РУ - 25 м. Так что, ИМХО, 30 м в вашем случае вполне достаточно.
Цитата: Roman
Чем же они руководствовались интересно?
Ну уж точно не ДНАОП 0.00-1.32-01  :D, это еще нужно потрудиться, чтобы выяснить, какие нормативы действовали в то время. А с учетом вышесказанного - может они и не нарушили ничего