Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: motion від 22 Червень 2012, 17:44:57
-
Здравствуйте.
Для расчета сопротивления наружного заземляющего устройства необходимо знать удельное сопротивление грунта. Подскажите, пожалуйства, какую-нибудь литературу по определению типа грунта в зависимости от областей Украины.
-
Нема такої літератури, тільки звіт про інженерно-геологічні вишукування на конкретному майданчику будівництва.
-
O.S., совершенно верно, по хорошему делается именно так, а при отсутствии отчета (как часто оно так бывает :wall:), надо выполнять правило "по3" (по в кубе), т.е. бить побольше, поглубже и пореже :D.
-
надо выполнять правило "по3" (по в кубе), т.е. бить побольше, поглубже и пореже
:thumbsup: Таки да. Но и без фанатизма, меряя R по ходу дела, а то так можна увлектись, и добить до 2 Ом при норме 30 Ом :D
-
offtop
а то так можна увлектись, и добить до 2 Ом при норме 30 Ом
Ну это уж совсем надо быть без башки, а точнее ею электроды и забивать :D.
-
Видел лично как "специалисты" забивали в землю арматуру рифленую в качестве вертикальных заземлителей и полосу горизонтального заземлителя варили сваркой встык =-0
Спросил видели они хоть когда-то ПУЭ, не говоря уже о чтении?
Ответ меня поразил: а что это такое, мол что привезли из того и делаем J)
Вот здесь уж точно
надо быть без башки, а точнее ею электроды и забивать :D.
-
Спасибо всем за помощь. Полностью согласна с тем, что тип грунта нужно определять исходя из инженерно-геологических исследований, однако не по всем объектам есть такие заключения. Прийдется брать приблизительно в зависимости от характеристики местности.