Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Андрей33 від 22 Червень 2012, 15:36:03
-
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН !!!!!!
-
Андрей33, лоток где идет? Если не надо соблюдать не горючесть, то можно.
-
В офисном здании по коридорам так и делали. В стенах уже в гофре в штробе к розеткам.
-
Можно (ПУЭ-2009, табл. 2.1.2): Для помещений всех видов и наружных установок при способе прокладки на лотках и в коробах с открываемыми крышками допускается прокладывать незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода и кабели в неметаллической и металлической оболочках.
Т.к. нюансы помещения вы не описываете, то внимательно изучите ПУЕ глава 2.1 "Электропроводки". С уважением.
-
Андрей33, если проектируете в РФ, то согласно ГОСТ 53315, табл. 2 (изм.1) никак нельзя.