Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Андрей33 від 22 Червень 2012, 15:36:03

Назва: Возможно ли прокладка кабеля ВВГ в перфорированном лотке без гофры???????
Відправлено: Андрей33 від 22 Червень 2012, 15:36:03
  ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН !!!!!!
Назва: Re: Возможно ли прокладка кабеля ВВГ в перфорированном лотке без гофры???????
Відправлено: Yurik від 22 Червень 2012, 15:43:38
Андрей33, лоток где идет? Если не надо соблюдать не горючесть, то можно.
Назва: Re: Возможно ли прокладка кабеля ВВГ в перфорированном лотке без гофры???????
Відправлено: IvaSerge від 22 Червень 2012, 16:40:19
В офисном здании по коридорам так и делали. В стенах уже в гофре в штробе к розеткам.
Назва: Re: Возможно ли прокладка кабеля ВВГ в перфорированном лотке без гофры???????
Відправлено: florien від 27 Червень 2012, 09:46:58
Можно (ПУЭ-2009, табл. 2.1.2): Для помещений всех видов и наружных установок  при способе прокладки на лотках и в коробах с открываемыми крышками допускается прокладывать незащищенные и защищенные одно- и многожильные провода и кабели в неметаллической и металлической оболочках.

Т.к. нюансы помещения вы не описываете, то внимательно изучите ПУЕ глава 2.1 "Электропроводки". С уважением.
Назва: Re: Возможно ли прокладка кабеля ВВГ в перфорированном лотке без гофры???????
Відправлено: Generator від 29 Червень 2012, 07:37:21
Андрей33, если проектируете в РФ, то согласно  ГОСТ 53315, табл. 2 (изм.1) никак нельзя.