Какой номинал предохранителя взять для защиты разрядникака (OBO)?
Как это рассчитывается?
-
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
-
staripan, так вроде в брошюрах Беттерманна есть рекомендации Брошюра (http://www.obo-bettermann.com/downloads/ua/kataloge/tbs_energie_uk.pdf) стр. 9
-
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?
-
staripan, нет, автомат ставится перед разрядником
-
staripan, нет, автомат ставится перед разрядником
Ну вы говорите что защищать не нужно...теперь говорите что нужно..
-
staripan, достаточно той защиты которую обеспечивает вводной автомат
-
staripan, посмотрите брошюру, на которую я вам ссылку дал, там все расписано или давай те конкретику: какой разрядник, какой автомат на вводе у вас в щит, какая система заземления.
-
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
OBO аж ніяк не рекомендує ставити для захисту "автомат" (він просто не встигне зрозуміти, що сталося :o).
Якщо говорити про рекомендації, то вони такі:
1) обираємо блискавичник або виснажник (ПЗІП);
2) у каталогу знаходимо серед його технічних характеристик "максимальне запобігання" (максимальный ток предохрнителя);
3) дивимося на уставку "автомата", який і без нас з Вами нас вже стоїть у захищуваній мережі перед ПЗІП;
4) вирішуємо, чи потрібен додатковий захист від надструмів. НІ - якщо автомат менше, ніж "максимальне запобігання". ТАК - якщо автомат більше, ніж "максимальне запобігання".
5) якщо у п.4 ми отримали відповідь ТАК, предбачаємо у фазних проводах, які приєднують ПЗІП до захищуваної мережі, топкі запобіжники на 63 А gG - gL.
НАПРИКЛАД:
Блискавичник МС 50 арт. 5096847. Максимальный ток предохранителя - 500 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 300 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 600 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
Виснажник V20 C3+NPE-280 арт. 5094656. Максимальный ток предохранителя - 125 А. Якщо перед ним стоїть "автомат" на 63 А, жодних додаткових запобіжників не потрібно. Якщо "автомат" на 200 А, ставимо у фазах запобіжники на 63 А.
Зверніть увагу, що цими запобіжниками не проходить робочий струм захищуваної електроустановки, а лише імпульсні струми у ті короткі моменти, коли спрацьовує блискавичник або виснажник.
Бажаю успіхів!
-
staripan, ОВО рекомендует следующее - если вводной автомат меньше 120А, то защищать не надо. Если автомат больше - то необходимо ставить для защиты автомат 120А
т.е. внутри разрядника есть предохранитель на 125А который потом легко заменить ?
Всередині варисторних ПЗІП ОБО Беттерманн є система одноразового захисного відключення від захищуваної мережі. Вона спрацьовує лише тоді, коли варисторна вставка "допрацювалася до пенсії", подолавши значну кількість небезпечних імпульсів. Звичайно, краще слідкувати за невідворотним "старінням" варистора і вчасно замінити спрацьовану вставку на нову. Попереджайте клієнтів, що варистор не вічний і рано чи пізно потребуватиме втручання кваліфікованого електрика для обслуговування.
До речі, наведені на формумі випадки такого одноразового відключення у тій чи інший фазі ПЗІП помилково трактувалися, як повна відмова пристрою. Зрозуміло, що цей роз'єднувач має певні межі розривання струму КЗ, тому у потужних мережах йому потрібна буває допомога у вигляді топких запобіжників на 63 А.
-
Evgen Koc, подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ? Возникла трудность в выборе автомата, так к примеру у АВВ имеется ряд серий автоматических выключателей с различными характеристиками отключения. Спасибо.
-
подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ?
Google підкаже
-
Google підкаже
Спасибо за исчерпывающий ответ.
-
Roman3R, ая -яй!! 8)
alemmir, http://www.ts-audio.biz/tsshop/PRD/GRZ2027501/Details.htm (http://www.ts-audio.biz/tsshop/PRD/GRZ2027501/Details.htm) - надеюсь поможет
-
В тему ли мой вопрос?
Какая правильная последовательность подключения:
автомат, а потом - нагрузка параллельно с разрядником?
и чем регламентируется
-
Какая правильная последовательность подключения
http://www.elmh.ru/article/?art_id=14 (http://www.elmh.ru/article/?art_id=14)
http://market.elec.ru/nomer/6/zashita_elektroustanovok/ (http://market.elec.ru/nomer/6/zashita_elektroustanovok/)
-
Правильно! Від автомата лінія іде до установки споживача, а ПЗІП паралельно підключений, аби мати змогу скомутувати фази та нейтраль на РЕ.
-
Evgen Koc, подскажите характеристики автоматического выключателя для CombiController V50-B+C3-280 ? Возникла трудность в выборе автомата, так к примеру у АВВ имеется ряд серий автоматических выключателей с различными характеристиками отключения. Спасибо.
Автоматичний вимикач тут не пасує. Якщо виникає необхідність додаткового захисту блискавичника або виснажника ОБО, у всіх випадках рекомендується ставити топкий запобіжник (рос. плавкий предохранитель; англ. fuse) на 63 А gG/gL.