Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: TAHK від 25 Травень 2012, 10:18:55

Назва: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: TAHK від 25 Травень 2012, 10:18:55
Кто-то может объяснить сей момент в ДСТУ?
6.5.4 В случае невозможности использования естественных заземлителей для молние-
отводов, которые имеют молниеприемники из сеток или металлической кровли, по пери-
метру здания или сооружения следует прокладывать в земле на глубине не менее чем 0,5
м внешний контур из искусственных горизонтальных заземлителей.
В грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением ρ 500Ом·м при площади
здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов для І и ІІ
УМЗ привариваются по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электро-
ду длиной 2…3 м.
В этом пункте опечатка?
Назва: Re: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: Сугор від 25 Травень 2012, 10:31:49
TAHK, что, конкретно, Вас смутило?
Назва: Re: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: TAHK від 25 Травень 2012, 10:57:07
Смутило то, что при малом (хорошем) сопротивлении грунта необходимо добавить вертикальные или горизонтальные лучевые электро-
ды длиной 2…3 м. А при большом (плохом) нет  необходимости их добавлять
Назва: Re: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: Сугор від 25 Травень 2012, 11:26:15
при площади
здания менее 250 м2
Назва: Re: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: TAHK від 29 Травень 2012, 15:45:14
Цитата: TAHK от 25 Мая 2012, 10:18:55 am
при площади
здания менее 250 м2


Удельное сопротивление грунта не зависит от площади защищаемого объекта.
Назва: Re: Опечатка в ДСТУ ?
Відправлено: Сугор від 29 Травень 2012, 16:10:03
Удельное сопротивление грунта не зависит от площади защищаемого объекта
Да, удельное сопротивление не зависит от площади, но от площади зависит длина заземляющего устройства (периметр здания), а следовательно и сопротивление ЗУ