Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Aksikus від 09 Травень 2012, 10:02:53
-
Є два корпуси дитячого будинку, з шатровими дахами (вальмовими), покрівля - шифер, коньки - бляха (жерсть оцинкована), стіни цегляні. Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту. Попередньо зупинився на варіанті, який викладений тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0) (щоб не повторюватись). Але, якщо ми реалізовуємо сітку, то треба монтувати навколо будівель штучний заземлювач і по краю даху блискавкоприймач, а це проблемно як по заземлювачу, так і по використанню краю шиферної покрівлі, крім того нахил даху 30-45 градусів, крім того будівлі різновисокі. Штирьові блискавкоприймачі теж не підходять бо складна форма об'єкту і середні частини не можна захистити (попередні розрахунки). Може хтось мав подібні завдання?
http://s47.radikal.ru/i116/1205/89/eb9c8fad8357.jpg (http://s47.radikal.ru/i116/1205/89/eb9c8fad8357.jpg)
http://s019.radikal.ru/i601/1205/7a/cf6243369bb4.jpg (http://s019.radikal.ru/i601/1205/7a/cf6243369bb4.jpg)
-
Необхідно спроектувати зовнішню систему блискавкозахисту
Вона там по нормах вимагається ?
-
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
-
Вона там по нормах вимагається ?
МЧС складає акт за актом. А додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути, раз розглядаються такі будівлі.
-
Зроби сітку на покрівлі - це найкращий і найдешевший варіант.
Єдине що може бути проблема з контуром заземлення навколо приміщення.
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ELKO-BIS там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
-
Запроектуй сітку з монтажем конструкції прямо на шифер без ніяких тримачів(простіше і дешевше). Катанку монтуй відступаючи від краю 100мм , а приєдную до струмовідводів вигинаючи смугу.
Заземлюючий пристрій запроектуй по НД , а виконуй по факту. (Робили школу-інтернат - перед центральним входом була велика товста бетонна площадка ніхто її не різав. Переговорили з інспектором , він дав добро. В результаті горизонтальний заземлювач довели до бетонної площадки, зробили розрив, бетон не різали, і повели далі по периметру.)
-
додаток "А" п. 15 ДСТУ Б В.2.5.-38:2008 вказує, що має бути
В п.15 ДСТУ написано "Громадські будівлі III—V ступенів вогнестійкості"
Aksikus, ваша будівля яку має ступінь вогнестійкості ?
-
Если детский дом для дошкольников то читай п 4.20 ДБНВ.2.2-4-97 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Блискавкозахист, а також захисне заземлення медичної апаратури у фiзiотерапевтичних кабiнетах, процедурних та iнших примiщеннях є обов'язковим та виконується згiдно з вiдомчими iнструкцiями (додаток 7, п.25).
-
Выберите комбинированный способ. Т.е. по верху крыши укладываете круглый провод, монтированный на специальный держатель и выполняете расчет по методу защитного угла. Выступающие части (дымовые трубы) защищаете стержневыми молниеотводами монтированными на изоляционные штанги. Я бы использовал продукцию Бетермана.
-
Остановился на сетке. Похожий вариант был тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=8754.0)
-
Проблеми дві: заземлювач навколо і прокладання блискавкоприймача по краю шиферного даху. Працюєм з обладнанням ****** там для шиферних дахів нічого немає. Раз взяли універсальні тримачі для черепиці, обіцяли, що до шиферу теж підійдуть, то намучились з ними.
1) Погляньте тримач дроту для шиферного даху арт. 5215439 на стор. 298 каталога TBS http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf (http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf)
2) Хоча можете забезпечити захист краю покрівлі, виставляючи на кутах даху відізки проводу D=8 мм 40-50 см завдовжки під кутом 45 град. до горизонту. Якщо Ви перевірите захищеність споруди за методом сфери (R=45 м якщо обрано РБЗ ІІІ), то побачите, що цього буде цілком достатньо.
3) Взагалі-то можна свердлити шифер там, де під ним дерев'яні лати, і закріплювати до них недорогі пластикові тримачі арт. 520744 шурупами D=6 мм, лише підливаючи герметик під ніжки тримачів.
Бажаю успіхів!