Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: zem від 07 Травень 2012, 13:53:39
-
Есть ли какие-то нормативные требования по электрики для сейсмических районов?
-
Здравствуйте. Есть нормативы, но у меня только для Казахстана. Затрудняюсь проследить, с какого периода и какой документ СССР был прародителем. Прошли уже два или три изменения. Для Казахстана - СН РК 3.02-19-2001 "Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах" Можно найти в СЕТИ.
-
Спасибо.
Для сетей и в ПУЭ проскальзывает упоминания про сейсмику, а для внутрянки?
-
Спасибо.
Для сетей и в ПУЭ проскальзывает упоминания про сейсмику, а для внутрянки?
Здравствуйте. А для какой страны и на сколько баллов?
-
Украина, до 9 баллов.
-
Здравствуйте уважаемый "zem"
Как всегда и бывает, информацию где-то видел, но когда надо - быстро не возможно вспомнить.
Наконец нашел, это ГОСТ 17516.1-90, смотреть приложения 2, 6, 7. Сразу оговорюсь, хоть и живем и проектируем в сейсмичном районе 9 баллов, но для внутрянки (эл. приборы, эл.аппараты, НКУ до 1000в, светильники и др. электрооборудование кроме трансформаторов) применял обычные, не сейсмостойкие, думаю что и большинство проектировщиков поступают так же. Дело в том, что сейсмостойкое оборудование - редкость, мало какие заводы их выпускают, стоят значительно дороже чем стандартные электроизделия. Можно применять электрооборудование и приборы предназначенные для атомной энергетики, где требования более жесткие. Для завода, в проектировании котором участвую, предполагаю получить письмо-согласование от Заказчика по применению эл. оборудования и приборов до 1000В в обычном исполнении. Возможно придется и для тр-ров10/0.4кВ также, т.к. известные мне заводы изготавливают для сейсмики не более 7 баллов по шкале МСК64.
С уважением.
-
в россии некоторые конторы начали сертифицировать свои ТП до 9 баллов (включительно)
-
Народ ХЕЛП :wall: Срочно нужен прибор для межскаженного просвечивания, помогите. Заранее спасибо.