Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Raf від 06 Травень 2012, 13:34:28
-
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к Вам с каким вопросом – есть складское здание кат. В размерами порядка 100х60 (по генплану), внутри установка спринклерного пож. тушения и все пожарные вопросы…
По территории нужно расставить пожарные гидранты – а я не могу найти нормативку из каких соображений берется необходимое кол-во гидрантов. Связывались с пожарниками (пару месяцев назад), они на вскидку сказали, что будет достаточно 3-х, я хочу проверить, просмотреть – не впишемся ли в 2-а…
Подскажите пожалуйста, где можно найти примерные расчеты/соображения по установке пожарных (уличных) гидрантов.
Спасибо.
-
Расстановка пожарных гидрантов - парафия вк-шников и генпланистов, регламентируется СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
Для ознакомления можно прочитать статью здесь (http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html)
-
Спасибо. Что то подобное нашел здесь - http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html, (http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html,) если не ошибаюсь - на второй-третьей неделе занятий...
Я понимаю, что данные расчеты делаются профильными специалистами, но нужно понимать откуда растут ноги :)