Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: martun від 03 Травень 2012, 15:37:43

Назва: Блискавковідвід
Відправлено: martun від 03 Травень 2012, 15:37:43
Зіткнувся з об’єктом нафтобаза, стоїть цистерна заповнена бензином, наверху цистерни стоїть блискавкоприймач, сама цистерна слугує блискавковідводом, товщина металу цистерни 4-5мм., до цистерни приварений заземлювач. Питання Чи може цистерна слугувати блискавковідводом?
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Slawikvap від 03 Травень 2012, 16:22:48
Питання Чи може цистерна слугувати блискавковідводом?

Вы шутите?! Конечно нет...
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 03 Травень 2012, 17:26:06
martun, корпус резервуара можно и нужно использовать в качестве токоотвода:
Quote (selected)
6.4.10 Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель:
а) металеві конструкції за умови, що:
       електрична неперервність між різними елементами є довговічною;
       вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7);

б) металевий каркас будівлі або споруди;
в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;
г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм.
кстати термина "БЛИСКАВКОВІДВІД" нету, есть "БЛИСКАВКОПРИЙМАЧ" и "СТРУМОВІДВІД"
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: O.S. від 03 Травень 2012, 18:32:31
Питання Чи може цистерна слугувати блискавковідводом?
Якщо є дихальні клапани, то повинен застосовуватися блискавковідвід, що стоїть окремо. Див. п. 6.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: martun від 03 Травень 2012, 18:47:11
6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином:

-       якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни або проходити в стіні;

-       якщо стіна виконана з горючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені безпосередньо на поверхні стіни так, щоб підвищення температури при протіканні струму блискавки не являло небезпеки для матеріалу стіни;

-       якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2012, 10:47:53
Quote (selected)
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
По моему мнению - очень спорное и не однозначное требование. К сожалению у меня нет в наличии норм по данной отрасли, но мне кажется действуют еще советские, а в них ссылка на РД, а в РД есть пример защиты металлического резервуара.
Но хотелось бы у автора вопрса уточнить задачу
Питання Чи може цистерна слугувати блискавковідводом?
Если вопрос стоит исключительно теоритический, и если сооружение сторое и выполнялось согласно требований РД, то да можно использовать металл цистерны в качестве токоотвода. Если же речь идет о реконструкции, то здесь необходимо уже хорошо подумать, предварительно перечитав отраслевые нормы и получив задание от технологов.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Slawikvap від 04 Травень 2012, 11:14:51
martun, корпус резервуара можно и нужно использовать в качестве токоотвода:
Цитировать

Не можу зрозуміти - яке завдання взірвати цистерну з пальним. Розглянимо варіант коли блискавка вдарила в блискавкоприймач на цистерні. Струм з блискавкоприймача пішов на цистерну -  при цьому цистерна нагрілася і як наслідок вибухнула.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: sashka від 04 Травень 2012, 11:23:28
почитайте ще цю гілку форума http://eom.com.ua/index.php?topic=9821.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9821.0)
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2012, 11:55:47
Струм з блискавкоприймача пішов на цистерну -  при цьому цистерна нагрілася і як наслідок вибухнула.
Slawikvap, Вы можете реально посчитать до какой температуры нагреется резервуар? Если в нормальных условиях для отвода тока молнии достаточно стального проводника сечением 50мм2 (проволока д8мм) и приэтом проводник не плавится, то я думаю что стальной резервуар с толщиной стенки 4-5мм не нагреется до такой температуры чтобы инициировать взрыв. То о чем Вы говорите в большей степени относится к использованию конструкции резервуара в качестве молниеприемника:
Quote (selected)
6.3.3
...
г) технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу товщиною не менше 2,5 мм і проплавлення або пропал цього металу не приведе до небезпечних або недопустимих наслідків;
д) металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше значення t, наведеного в табл. 8, і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об’єкта в точці удару блискавки не являється небезпечним.
и хотя данный пункт относится к обычным объектам, то очевидно что использовать резервуар с нефтепродуктами в качестве молниеприемника нельзя.
Если же опять же обратится к утратившему силу РД, согласно требований которого выполнялась молниезащита в течении 21 года, я думаю, что данное решение проверено временем.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Slawikvap від 04 Травень 2012, 12:28:42
Якщо є дихальні клапани, то повинен застосовуватися блискавковідвід, що стоїть окремо. Див. п. 6.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.

Дешевше буде поставити неподалік блискавкоприймача (який складається з декількох стальних труб) ніж постійно ризикувати цистерною з пальним.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2012, 12:33:44
Дешевше буде поставити неподалік блискавкоприймача

Slawikvap, на каком расстоянии необходимо устанавливать отдельностоящий молниеприемник? Он будет защищать только дыхательные клапаны или весь резервуар? Примерно какой высоты будет молниеприемник, если за основу взять пример из РД (д=42м, Н=23м)?
Для наглядности: http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтехранилище (http://ru.wikipedia.org/wiki/Нефтехранилище)
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Slawikvap від 04 Травень 2012, 12:40:15
Он будет защищать только дыхательные клапаны или весь резервуар?

Ну звичайно потрібно щоб захищав весь резервуар...
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Slawikvap від 04 Травень 2012, 13:14:37
на каком расстоянии необходимо устанавливать отдельностоящий молниеприемник?
Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: p23asae від 04 Травень 2012, 13:51:08
Залиш все як є.!
1- цистерна стоїть років 10 і з нею нічого не сталось;
2- ДСТУ каже якщо стінка більше 4мм її можна використовувати в якості струмовідводу;
3 - площа поперечного перерізу стінки цистерни настільки велика, що струм блискавки не нагріє її до температури вибуху.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2012, 14:04:58
Фото нефтехранилищ http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest (http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)

Вот лист молниезащиты из старого типовика по резервуарам http://dwg.ru/dnl/10597 (http://dwg.ru/dnl/10597)
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Roman3R від 04 Травень 2012, 15:57:51
визначаються галузевими нормативними документами
Таких норм по сьогоднішній день не існує , якщо маєте іншу інформацію , закиньте в файловий архів .
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Electrician від 04 Травень 2012, 18:14:06
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ
2004 г.
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49815/index.htm#i211715 (http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49815/index.htm#i211715)
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ПБ 03-381-00
Москва
2002
http://www.gostrf.com/Basesdoc/9/9784/index.htm (http://www.gostrf.com/Basesdoc/9/9784/index.htm)
Хотя документы и Российские и ссылаются, в частности, на старый (уже) РД по молниезащите, но содержат весьма познавательную информацию по данному вопросу
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2012, 20:52:22
Вот жаль только, что автор темы ни как не проявляется и не участвует в обсуждении
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: martun від 07 Травень 2012, 14:07:51
мені потрібно виписати акт огляду блискавкозахисту. Проекта на блискавкозахист цистерн не має, чи маю я право виписувати акт на блискавкозахист цистерн? і якщо робити проект на блискавкозахист цих цистерн чи потрібно щось міняти, чи залишити все як є?
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: gera_kirill від 18 Травень 2012, 09:11:33
martun, корпус резервуара можно и нужно использовать в качестве токоотвода:
Quote (selected)
6.4.10 Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель:
а) металеві конструкції за умови, що:
       електрична неперервність між різними елементами є довговічною;
       вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7);

б) металевий каркас будівлі або споруди;
в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;
г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм.
кстати термина "БЛИСКАВКОВІДВІД" нету, есть "БЛИСКАВКОПРИЙМАЧ" и "СТРУМОВІДВІД"

"Блискавковідвід" - Пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм у землю (с) ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
А "Блискавкоприймач" и "Струмовідвід" це частини блискавковідводу.

Согласно нашему ДСТУ объекты, которые представляют опасность для окружающей среды классифицируются как специальные объекты и требуют молниезащиты отдельно стоящими молниеотводами, однако у Бетермана есть стержневые молниеприемники на изоляционных штангах, которые устанавливаются прямо на объект и сертифицированы, как отделбно стоящие молниеотводы, так что советовал бы использовать их.
Назва: Re: Блискавковідвід
Відправлено: Evgen Koc від 30 Травень 2012, 23:21:04
      Щиро дякую всім, хто завдав собі клопоту відшукати оптимальну відповідь щодо захисту ємності з бензином. Як вже зайшла мова про ізольований блискавковідвід, то погляньте на брошуру
http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-3DD7374C-E5316BE2/obo-bettermann/download/de-de/Montageanleitung_isCon.pdf (http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-3DD7374C-E5316BE2/obo-bettermann/download/de-de/Montageanleitung_isCon.pdf) на стор. 15-й є Ваш приклад.
      Десь є й англійською, проте перекладач GOOGLE німецьку також розуміє. 24-го травня у Києві пройшов семінар ОБО Беттерманн з ізольованого блискавкозахисту, на якому були також хтось із наших формучан. Може зголоситься хтось дати пораду.
      У всякому разі:
      - об'єкт цілком можна розглядати, як АЗС, б/з якої за ДСТУ виконується окремими блискавкприймачами;
      - безпечну відстань S від захищуваного об'єкта обчисліть, будь ласка, за формулою з IEC62305 (є у каталогах TBS ОБО Беттерманн).

      І ще у мене питання до автора теми: чи Ви є технічним експертом з обстеження електрообладнання від Держгірпромнагляду, якщо йдеться про експертний висновок щодо відповідності блискавкозахисту тої цистерни з бензином?