Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: fartovy від 19 Квітень 2012, 10:39:42
-
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)
-
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае?
Чинні нормативні документи цього не вимагають. Мабуть вони переплутали з повітряними лініями, там є подібні вимоги, але не до конструкції заземлюючого пристрою, а до опору повторного заземлення, що більш правильно. Тому що їхні
два 3-м стержня, и стальная штаба
в піщаному грунті і в суглинку -- це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
-
Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры
fartovy, я думаю, что следует прислушаться, киевгорсвет потом все это будет принимать. А данное требование скорее всего связано с большой продолжительностью линий (между каждой 5-й опорой порядка 200м)
-
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)
Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников. ???
-
Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников.
PEN-проводником питающей линии. ПУЭ, п. 6.3.15