Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: fartovy від 19 Квітень 2012, 10:39:42

Назва: Повторное заземление опор для КЛ
Відправлено: fartovy від 19 Квітень 2012, 10:39:42
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)
Назва: Re: Повторное заземление опор для КЛ
Відправлено: O.S. від 19 Квітень 2012, 20:39:07
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае?
Чинні нормативні документи цього не вимагають. Мабуть вони переплутали з повітряними лініями, там є подібні вимоги, але не до конструкції заземлюючого пристрою, а до опору повторного заземлення, що більш правильно. Тому що їхні
два 3-м стержня, и стальная штаба
в піщаному грунті і в суглинку -- це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
Назва: Re: Повторное заземление опор для КЛ
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2012, 16:13:20
Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры
fartovy, я думаю, что следует прислушаться, киевгорсвет потом все это будет принимать. А данное требование скорее всего связано с большой продолжительностью линий (между каждой 5-й опорой порядка 200м)
Назва: Re: Повторное заземление опор для КЛ
Відправлено: Anatoliy57 від 22 Квітень 2012, 14:24:24
Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)

Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников. ???
Назва: Re: Повторное заземление опор для КЛ
Відправлено: Electrician від 23 Квітень 2012, 09:57:48
Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников.
PEN-проводником питающей линии. ПУЭ, п. 6.3.15