Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Фредерик від 09 Квітень 2012, 18:37:18
-
Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между двумя (и более) контурами заземления? Есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга, но питающихся от одной линии 0,38 кВ и делать один большой контур очень затратно.
-
есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга
Фредерик, о чем, конкретно идет речь?
-
есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга
Фредерик, о чем, конкретно идет речь?
Технологические щиты, можно так сказать.
-
Можно забить штыри в разных концах и соединить их заземляющим проводником к которому присоединить щиты. Сейчас такая тенденция что все контура соединяються между собой (если не запрещается какими-то ведомственными нормами).
-
Технологические щиты, можно так сказать.
Фредерик, требование к сопротивлению ЗУ относится только к заземлению нейтрали трансформатора и повторному заземлению ВЛ. Но тем не мение дополнительное заземление оборудования лишним не будет. Если у Вас в здании выполняется молниезащита, то можно (и нужно) использовать ЗУ молниезащиты. Но если, действительно, необходимо иметь по технологическим соображениям независимые ЗУ, то чтобы они невлияли друг на друга - растояние между ними должно быть не мение 20м, что в принципе, по моему, не реально.