Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Фредерик від 09 Квітень 2012, 18:37:18

Назва: Расстояние между двумя контурами заземления
Відправлено: Фредерик від 09 Квітень 2012, 18:37:18
Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между двумя (и более) контурами заземления? Есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга, но питающихся от одной линии 0,38 кВ и делать один большой контур очень затратно.
Назва: Re: Расстояние между двумя контурами заземления
Відправлено: Сугор від 09 Квітень 2012, 20:04:43
есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга
Фредерик, о чем, конкретно идет речь?
Назва: Re: Расстояние между двумя контурами заземления
Відправлено: Фредерик від 10 Квітень 2012, 06:13:23
есть несколько электроприемников, стоящих на разном расстоянии друг от друга
Фредерик, о чем, конкретно идет речь?

Технологические щиты, можно так сказать.
Назва: Re: Расстояние между двумя контурами заземления
Відправлено: grun від 10 Квітень 2012, 08:22:49
Можно забить штыри в разных концах и соединить их заземляющим проводником к которому присоединить щиты. Сейчас такая тенденция что все контура соединяються между собой (если не запрещается какими-то ведомственными нормами).
Назва: Re: Расстояние между двумя контурами заземления
Відправлено: Сугор від 10 Квітень 2012, 10:07:55
Технологические щиты, можно так сказать.
Фредерик, требование к сопротивлению ЗУ относится только к заземлению нейтрали трансформатора и повторному заземлению ВЛ. Но тем не мение дополнительное заземление оборудования лишним не будет. Если у Вас в здании выполняется молниезащита, то можно (и нужно) использовать ЗУ молниезащиты. Но если, действительно, необходимо иметь по технологическим соображениям независимые ЗУ, то чтобы они невлияли друг на друга - растояние между ними должно быть не мение 20м, что в принципе, по моему, не реально.