Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: Ol_Bak від 04 Квітень 2012, 10:51:44
-
Доброго времени суток.
Кто может просветить - что такое понятие цокольный этаж.
В проекте в цокольном этаже (так указано) размещается кафе с сопутствующими помещениями и бильярдный зал. Общая площадь почти 500кв.м.
По ДВН В.2.5-56:2010 дод.В п.4.8.1.1. в подземных та подвальных помещениях общей площадюь свыше 400 кв.м. нужна АСПГ.
Заказчик аргументирует - это цоколь а не подвал, поэтому под этот пункт не попадает.
В чем разница???
-
Ol_Bak,
Этаж цокольный - этаж, отметка пола помещений которого ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений, которые в нем расположены.
-
То есть, если высота этого этажа по проекту 3м., уровень 0 земли должен быть не выше 1,5м от уровня 0 этого этажа. При выполнении этого условия на п. ДБН не смотреть, только ПС.
Если не трудно - дайте ссылку на документ о трактовке понятия цокольный этаж.
-
Ol_Bak, Вам надобно поработать над своей логикой.
Берем ПЗ проекта "архитектуры", смотрим по какому нормативу ваяли и ищем в этом нормативе.
Правило понятно?
Как пример :)
ДБН В.2.2-9-2009
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ
Этаж цокольный - этаж, отметка пола помещений которого ниже планировочной от-метки земли на высоту не более половины высоты помещений, которые в нем расположены.
Далее, любопытно заглядываем:
ДБН В.2.5-56:2010
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В ДАННЫХ НОРМАХ